Buongiorno,
Centrale Temica di altezza pari a 2,60 m ed accesso tramite una porta larga 0,80 m e alta 2 metri totalmente grigliata + sopraluce grigliato.
Quindi si configura superficie grigliata totale di 0,80 x 2,60 = 2,08 mq.
la circolare P1275 del 30/11/00 dice: "Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d'aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo soffitto, si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete.".
Io come superficie di aerazione non la conteggerei tutta (2,08 mq), ma solamente dalla metà superiore in sù, ovvero: 1,30 x 0,60 = 1,04 mq, un collega invece sostiene che essendo tutto grigliato si può conteggiare tutta la superficie come aerazione.
Come la pensate voi?
AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Moderatore: Edilclima
AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Ultima modifica di GMP il ven nov 22, 2019 14:29, modificato 1 volta in totale.
Re: AERAZIONE AUTORIMESSA
Autorimessa come hai messo nel titolo o Centrale Termica?
a parte gli scherzi, io ho sempre considerato tutta la superficie, per l'evacuazione di una eventuale fuga di gas quel che conta è il filo superiore (o inferiore se si trattasse di GPL) dell'apertura, altrimenti per assurdo se non ci fosse la circolare come considereresti l'obbligo del filo soffitto? che parte della superficie considereresti se non avessi il vincolo di metà parete?
a parte gli scherzi, io ho sempre considerato tutta la superficie, per l'evacuazione di una eventuale fuga di gas quel che conta è il filo superiore (o inferiore se si trattasse di GPL) dell'apertura, altrimenti per assurdo se non ci fosse la circolare come considereresti l'obbligo del filo soffitto? che parte della superficie considereresti se non avessi il vincolo di metà parete?
Re: AERAZIONE AUTORIMESSA
Centrale Termica. Troppe cose per la testa.
scusa ma temo di non aver capito. Per lo smaltimento di una fuga gas conteggi tutta la superficie oppure dalla metà in su? La parte bassa dell'apertura prima di evacuare la fuga gas significa che il locale deve essere quasi saturo di metano...a parte gli scherzi, io ho sempre considerato tutta la superficie, per l'evacuazione di una eventuale fuga di gas quel che conta è il filo superiore (o inferiore se si trattasse di GPL) dell'apertura, altrimenti per assurdo se non ci fosse la circolare come considereresti l'obbligo del filo soffitto? che parte della superficie considereresti se non avessi il vincolo di metà parete?
Re: AERAZIONE AUTORIMESSA
io conteggio tutta la superficie... spiego meglio il mio ragionamento: per una CT da 500 kW il DM mi chiede 5000 cmq di apertura a filo soffitto (o comunque con il filo superiore non al di sotto della mezzeria della parete), lo stesso DM non mi da indicazioni sulla forma geometrica di questa apertura, cioè posso fare un rettangolo 250x100 con il lato lungo in orizzontale oppure in verticale (per esempio la porta). E' vero che nel caso del lato lungo in orizzontale avrei una maggior efficacia nello smaltimento della fuga però rispetto comunque il DM, altrimenti avrebbero dato indicazioni più chiare in tal senso (per esempio dicendo che l'altezza massima dell'apertura non deve essere maggiore di tot mm)
Re: AERAZIONE AUTORIMESSA
ovviamente le sezioni al netto dei serramenti
Re: AERAZIONE AUTORIMESSA
Chiarissimo, grazie
Re: AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Quoto Grifo.
Anche io conteggio sempre tutta la superficie disponibile.
Anche io conteggio sempre tutta la superficie disponibile.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: AERAZIONE CENTRALE TERMICA
Io pure.