Buongiorno,
Ho una cucina di un oratorio installata in una casetta tutta in legno. La potenza max della cucina è 80 kw per cui non è soggetta a prevenzione incendi, ma deve comunque essere conforme alla normativa del D.M. 12.04.1996.
La casetta è isolata... per cui credo possa essere paragonata a una centrale con installazione in locali esterni e pertanto conforme al titolo III.
Domanda, visto che i locali devono essere realizzati con materiali in classe 0....devo applicare una pittura intumescente alle pareti in legno?
Grazie per l'attenzione
Mary
Ho una cucina di un oratorio installata in una casetta tutta in legno. La potenza max della cucina è 80 kw per cui non è soggetta a prevenzione incendi, ma deve comunque essere conforme alla normativa del D.M. 12.04.1996.
La casetta è isolata... per cui credo possa essere paragonata a una centrale con installazione in locali esterni e pertanto conforme al titolo III.
Domanda, visto che i locali devono essere realizzati con materiali in classe 0....devo applicare una pittura intumescente alle pareti in legno?
Grazie per l'attenzione
Mary
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Ciao,
Secondo me essendo il tuo impianto termico (fornelli cucina) installato in un locale esterno, quest'ultimo deve sottostare alle prescrizioni dettate dal titolo III del D.M. 12/04/1996. Di conseguenza il locale deve essere realizzato con materiali di classe "0" di reazione al fuoco, per cui se il tuo locale è in legno credo proprio che dovresti applicare una vernice per aumentare la reazione del materiale.
Per raggiungere il tuo obiettivo dovresti applicare delle vernici ignifughe adatte a ridurre la reazione al fuoco di manufatti in legno.
Secondo me essendo il tuo impianto termico (fornelli cucina) installato in un locale esterno, quest'ultimo deve sottostare alle prescrizioni dettate dal titolo III del D.M. 12/04/1996. Di conseguenza il locale deve essere realizzato con materiali di classe "0" di reazione al fuoco, per cui se il tuo locale è in legno credo proprio che dovresti applicare una vernice per aumentare la reazione del materiale.
Per raggiungere il tuo obiettivo dovresti applicare delle vernici ignifughe adatte a ridurre la reazione al fuoco di manufatti in legno.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
La classe richiesta per le strutture del locale è Classe 0 e cioè incombustibile.
Applicare la vernice non rende non combustibile il legno.
Se fosse un rivestimento nulla è scritto, ma per il resto la norma è chiara.
Applicare la vernice non rende non combustibile il legno.
Se fosse un rivestimento nulla è scritto, ma per il resto la norma è chiara.
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
hai ragione. Leggendo una scheda tecnica dove venivano indicati i consumi di vernice da applicare mi sono confuso tra euroclasse A1 e classe 1...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
quindi nemmeno la vernice è sufficiente?
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Assolutamente no, classe 0 (o A1) significa incombustibile (come da definizione del DM) e nessuna vernice applicata rende un materiale combustibile in incombustibile.
Alternativa è chiedere una deroga...
Alternativa è chiedere una deroga...
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Se non si riesce a spostare l'impianto termico in un altro locale, anche per me è deroga!
Le vernici come detto non ti possono garantire il requisito di incombustibilità.
Se per assurdo, l'impianto cucina fosse installato all'interno della volumetria del fabbricato servito, seguivi il p.to 4.4.1 del D.M. 12/04/1996 dove non si fa' riferimento ai requisiti di incombustibilità e quindi la struttura in legno, resistenza al fuoco permettendo, andava bene.
Le vernici come detto non ti possono garantire il requisito di incombustibilità.
Se per assurdo, l'impianto cucina fosse installato all'interno della volumetria del fabbricato servito, seguivi il p.to 4.4.1 del D.M. 12/04/1996 dove non si fa' riferimento ai requisiti di incombustibilità e quindi la struttura in legno, resistenza al fuoco permettendo, andava bene.
4.4.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Confermo il tutto.
Se nella casetta in legno ci ricavi un altro locale ad uso diverso: dispensa, magazzino, deposito attrezzi, allora ricadi nel Titolo IV e quindi nel paragrafo 4.4 e quindi come dice travereticolare, non hai requisito di classe A1, ma "solo" di R/EI60, che è possibile raggiungere con le vernici intumescenti.
Se nella casetta in legno ci ricavi un altro locale ad uso diverso: dispensa, magazzino, deposito attrezzi, allora ricadi nel Titolo IV e quindi nel paragrafo 4.4 e quindi come dice travereticolare, non hai requisito di classe A1, ma "solo" di R/EI60, che è possibile raggiungere con le vernici intumescenti.
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Grazie mille
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
anche se non mi coinvolge direttamente, leggendo questo posto mi è venuto il seguente dubbio:
se si utilizzassero controsoffitti e contropareti in classe A1, si risolverebbe il problema?
Buona serata a tutti
se si utilizzassero controsoffitti e contropareti in classe A1, si risolverebbe il problema?
Buona serata a tutti
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
secondo me no, la struttura principale resterebbe sempe in materiale combustibile.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
ok grazie.travereticolare ha scritto: ↑gio nov 21, 2019 08:31 secondo me no, la struttura principale resterebbe sempe in materiale combustibile.
altri pareri concordi o discordi?
il mio quesito è legato anche alla questione "reazione al fuoco dei materiali lungo le vie di esodo" e non solo all'incombustibilità delle strutture…
Mi spiego meglio...se devo rispettare lungo le vie di esodo 50% in classe 0 e 50% in classe 1 ed ho attualmente copertura in legno e pavimento in classe 1, risolvo prevedendo controsoffitto in classe o (A1)?
Grazie
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
nessun parere in merito?
Grazie
Grazie
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Buongiorno,
per rispondere definitivamente al quesito ho fatto un 'incontro con più di un funzionario tecnico dei vvf' e tutti danno la stesso parere:
-o ridurre >35 kw
-o sostituire con cucina a induzione.
La cucina in una struttura in legno non può essere resa conforme in nessun modo
per rispondere definitivamente al quesito ho fatto un 'incontro con più di un funzionario tecnico dei vvf' e tutti danno la stesso parere:
-o ridurre >35 kw
-o sostituire con cucina a induzione.
La cucina in una struttura in legno non può essere resa conforme in nessun modo