Buongiorno,
nuovo capannone senza attività soggette con impianto fotovoltaico su copertura
Riscaldamento fatto con due genaratori esterni ciascuno da 115 kW per nastri radianti monotubo interni
Detremina attività soggetta 74.1.A (115x2) oppure no perchè i generatori esterni separati non si sommano (inferiori ciascuno a 116)?
Generatore per nastri radianti, si sommano?
Moderatore: Edilclima
Re: Generatore per nastri radianti, si sommano?
I generatori esterni all'edificio non si sommano tra di loro.
Re: Generatore per nastri radianti, si sommano?
Torno sull'argomento dato che parlando con i funzionari presso il Comando la questione porta al dubbio...
il nuovo decreto specifica che per gli apparecchi installati all'aperto non si esegue al somma delle potenzialità.
questo punto si applica senza incertezze per apparecchi come generatori d'aria calda a scambio diretto o caldaie esterne + aerotermo interno.
per quanto riguarda il nastro radiante è diverso perchè l'apparecchio è composto fondamentalmente da:
- bruciatore (che viene montato all'esterno)
- condotte di distribuzione del fumo caldo (installate all'interno del locale da riscaldare)
quindi l'apparecchio non è totalmente all'aperto, inoltre il gas combusto che transita nel condotto fumi installato nel locale, presenta temperature attorno ai 300°C (inizialmente sono anche più alte, via via che ci si avvicina al punto di uscita i fumi si raffreddano)
secondo voi è corretto avere tale dubbio applicativo oppure no?
grazie
il nuovo decreto specifica che per gli apparecchi installati all'aperto non si esegue al somma delle potenzialità.
questo punto si applica senza incertezze per apparecchi come generatori d'aria calda a scambio diretto o caldaie esterne + aerotermo interno.
per quanto riguarda il nastro radiante è diverso perchè l'apparecchio è composto fondamentalmente da:
- bruciatore (che viene montato all'esterno)
- condotte di distribuzione del fumo caldo (installate all'interno del locale da riscaldare)
quindi l'apparecchio non è totalmente all'aperto, inoltre il gas combusto che transita nel condotto fumi installato nel locale, presenta temperature attorno ai 300°C (inizialmente sono anche più alte, via via che ci si avvicina al punto di uscita i fumi si raffreddano)
secondo voi è corretto avere tale dubbio applicativo oppure no?
grazie
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Generatore per nastri radianti, si sommano?
Confermo che i nastri con generatore posizionato all'esterno non si sommano.
Tom Bishop
Re: Generatore per nastri radianti, si sommano?
Dopo consultazione presso il Comando confermo che per quanto riguarda più nastri radianti installati al servizio di un unico locale occorre farne la somma delle potenzialità.
Il motivo risiede nella definizione (che anche con il nuovo decreto non cambia) dell'apparecchio nastro radiante, il quale è costituito da una porzione esterna (il generatore) e da una porzione interna, le condotte aerotermiche (che sono parte integrante dell'apparecchio) pertanto per questa tipologia di apparecchi non vale il principio di esclusione dell' art. 1 c. 4 del DM 8/11/19.
Il motivo risiede nella definizione (che anche con il nuovo decreto non cambia) dell'apparecchio nastro radiante, il quale è costituito da una porzione esterna (il generatore) e da una porzione interna, le condotte aerotermiche (che sono parte integrante dell'apparecchio) pertanto per questa tipologia di apparecchi non vale il principio di esclusione dell' art. 1 c. 4 del DM 8/11/19.
Re: Generatore per nastri radianti, si sommano?
Infatti, anche io propendo per la necessità di sommare.