impianti gas

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

impianti gas

Messaggio da paoloangelo0611 »

Buon giorno , in una abitazione ho una caldaia a condensazione di 25 kw ed un piano cottura a 5 fuochi di 15 KW per un totale di 40 kw.
Per il decreto 12/04/1996 se i singoli componenti hanno la portata inferiore ai 35 KW le portate non vanno sommate , quindi rientro nella 7129/2015.
Dovendo provvedere due tubazione , una per ogni componente , queste tubazioni vanno regolamentate pure dalla 7129/2015? in quanto ad un certo punto si uniscono dovendo soddisfare una portata di 40 kw rientrando nella norma uni 11528/2014.
Quindi ?
1) le singole tubazioni vanno regolamentate con la uni 7129 o con la 11528 ?
2) la tubazione generale dalla 11528?
Grazie per l'aiuto.
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: impianti gas

Messaggio da ponca »

secondo me devi seguire solo la 7129
la 11528 non si applica comunque in quanto i singoli apparecchi hanno portata < 35 kW
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: impianti gas

Messaggio da Tom Bishop »

Ne avevamo parlato in una precedente discussione e anche io mi ero convinto nell’applicazione della UNI7129

viewtopic.php?f=1&t=25661
Tom Bishop
Rispondi