sonda ventilconvettore freddo/caldo
Moderatore: Edilclima
sonda ventilconvettore freddo/caldo
Buongiorno
sapere indicarmi se esistono in commercio delle sonde di minima da applicare a dei ventilconvettori che vengono utilizzati sia per riscaldamento che per raffreddamento?
Grazie
sapere indicarmi se esistono in commercio delle sonde di minima da applicare a dei ventilconvettori che vengono utilizzati sia per riscaldamento che per raffreddamento?
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
Sonde no. Regolatori si.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
Scusa cosa intendi per regolatore? Il termostato ambiente? quello esiste già ma a me serve qualcosa che stacchi la ventola quando il circuito dell'acqua scende (o supera a seconda dell'utilizzo a freddo o a caldo) al di sotto (o al di sopra) di una determinata temperatura. Non so se mi sono spiegato bene.
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
Ti sei spiegato perfettamente. Sonde così non esistono. Esistono dei regolatori che incorporano quella funzione e vanno sostituiti al termostato esistente
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
intendi una cosa come questo?NoNickName ha scritto: ↑mar set 24, 2019 19:53 Ti sei spiegato perfettamente. Sonde così non esistono. Esistono dei regolatori che incorporano quella funzione e vanno sostituiti al termostato esistente
https://www.kontrolyum.com/Data/EditorF ... 001-24.pdf
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
La funzione è invernale ma mi occorre anche che in Estate quando funzionaa freddo la sonda non intervenga a bloccare la partenze dei ventilconvettori per via dell'acqua freddaAbser ha scritto: ↑mer set 25, 2019 12:10 immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
In estate quella funzione viene bypassatamaurix ha scritto: ↑ven set 27, 2019 16:53La funzione è invernale ma mi occorre anche che in Estate quando funzionaa freddo la sonda non intervenga a bloccare la partenze dei ventilconvettori per via dell'acqua freddaAbser ha scritto: ↑mer set 25, 2019 12:10 immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
[/quote]
In estate quella funzione viene bypassata
[/quote]
Scusa la mia ignoranza, ma l'esclusione come avviene? Ci sono dei termostati che hanno questa la funzione ByPass e se si come viene attivata? occorre creare un sistema di bypass a livello impianto?
questi che vedo qui sono quelli di cui parlate?
http://www.cewal.com/p/tbv-as/
Grazie
In estate quella funzione viene bypassata
[/quote]
Scusa la mia ignoranza, ma l'esclusione come avviene? Ci sono dei termostati che hanno questa la funzione ByPass e se si come viene attivata? occorre creare un sistema di bypass a livello impianto?
questi che vedo qui sono quelli di cui parlate?
http://www.cewal.com/p/tbv-as/
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
Noi utilizziamo questi, opportunamente customizzati per avere isteresi di attivazione rispetto alla temperatura dell'acqua nei tubi, sia per impianti 2 tubi caldo/freddo promiscui, sia per impianti quattro tubi con fancoil aventi valvole 6 vie.
https://www.thermokon.de/en/product-highlights/joy/
https://www.thermokon.de/en/product-highlights/joy/
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
In estate quella funzione viene bypassata
[/quote]
Scusa la mia ignoranza, ma l'esclusione come avviene? Ci sono dei termostati che hanno questa la funzione ByPass e se si come viene attivata? occorre creare un sistema di bypass a livello impianto?
questi che vedo qui sono quelli di cui parlate?
http://www.cewal.com/p/tbv-as/
Grazie
[/quote]
Con la commutazione del termostato da inverno ad estate
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !