Ho un capannone da 500 mq.

Nel piazzale esterno (che dista 30 m dal capannone) tagliano la legna e la lasciano li sul piazzale; c'è ne molta sicuramente oltre 500 qli.

Nel capannone mettono il pellet: 200 qli

Secondo me non esiste attività antincendio in quanto:

1) Il legno fuori non conta (no att 36)
2) Dentro il pellet è 200 qli < 500 qli (no att 36)
3) Il capannone è < 1000 mq (no 70)

Cosa ne pensate?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Messaggio da Terminus »

Per il deposito all'aperto, rispetti le distanze di sicurezza di 100m ?
Se c'è lavorazione l'attività è la 37 e ci rientri in pieno.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

dico la mia:

Secondo me l'attività 36 si potrebbe configurare. L'unico modo per escludere l'attività 36 è che il deposito all'aperto sia posizionato con una distanza di sicurezza esterna superiore a 100 m.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: gio set 19, 2019 08:47 Per il deposito all'aperto, rispetti le distanze di sicurezza di 100m ?
Se c'è lavorazione l'attività è la 37 e ci rientri in pieno.
I 100 m da dove vengono fuori?

La lavorazione è solo all'esterno e non nel capannone dove si stoccano solo 200 qli di pellet....
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Messaggio da Terminus »

christian619 ha scritto: gio set 19, 2019 12:40
Terminus ha scritto: gio set 19, 2019 08:47 Per il deposito all'aperto, rispetti le distanze di sicurezza di 100m ?
Se c'è lavorazione l'attività è la 37 e ci rientri in pieno.
I 100 m da dove vengono fuori?

La lavorazione è solo all'esterno e non nel capannone dove si stoccano solo 200 qli di pellet....
Dalla declaratoria dell'attività 36.
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: gio set 19, 2019 12:45
christian619 ha scritto: gio set 19, 2019 12:40
Terminus ha scritto: gio set 19, 2019 08:47 Per il deposito all'aperto, rispetti le distanze di sicurezza di 100m ?
Se c'è lavorazione l'attività è la 37 e ci rientri in pieno.
I 100 m da dove vengono fuori?

La lavorazione è solo all'esterno e non nel capannone dove si stoccano solo 200 qli di pellet....
Dalla declaratoria dell'attività 36.
:oops: Scusate la gaffe.... :oops:

Quindi, sperando di non dire più cavolate, se tra il capannone e il deposito ci sono 110 m
e se le lavorazioni si svolgono solo all'aperto cade sia la 36 che la 37?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Messaggio da travereticolare »

la distanza di sicurezza esterna che devi considerare è tra il perimetro del tuo deposito esterno e il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività oppure rispetto confini di aree edificabili.
La definizione la trovi nel D.M. 30/11/1983 oppure nel codice (paragrafo G.1.7).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Messaggio da GMP »

Scusate, ma se in un capannone ho sia lavorazione che deposito, zone opportunamente compartimentate tra loro tramite un muro tagliafuoco, nella valutazione progetto posso considerare solamente l'attività 37 oppure devo inserire anche la 36?

Deposito 600.000 kg
Lavorazione < 50.000 kg
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Messaggio da Terminus »

Se leggi bene la declaratoria, la 37 ricomprende lavorazione e deposito.