passaggio da GPL a gas metano, è aggravio rischio?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
anna310879
Messaggi: 67
Iscritto il: gio lug 11, 2013 15:28

passaggio da GPL a gas metano, è aggravio rischio?

Messaggio da anna310879 »

In sintesi, se in fase di cantiere di un impianto di produzione calore passo da GPL a gas metano delle rete è aggravio di rischio? Ovviamente, il locale bruciatore si adegua con cambio ventilazione e via dicendo, e alla presentazione SCIA allego anche un non aggravio, oltre che citare il parere preventivo ottenuto sull'impianto precedente. Non cambia potenzialità, non cambia destinazione d'uso. Comapartimentazione massima, EI 120, sempre.
Grazie a chiunque interverrà
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: passaggio da GPL a gas metano, è aggravio rischio?

Messaggio da Terminus »

Per me puoi fare una dich. di non aggravio con una tavola dove dettagli le aperture di aerazione adeguate per il metano e le altre cose che sono variate dal progetto assentito.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: passaggio da GPL a gas metano, è aggravio rischio?

Messaggio da weareblind »

Appena fatto a Lecco, SCIA per non aggravio.
anna310879
Messaggi: 67
Iscritto il: gio lug 11, 2013 15:28

Re: passaggio da GPL a gas metano, è aggravio rischio?

Messaggio da anna310879 »

Grazie mille!