Salve,
devo certificare un solaio REI120. Non posso fare la verifica con metodo tabellare, avrei intenzione quindi di procedere tramite software agli elementi finiti nella creazione del profilo di temperatura. Mi rimane il dubbio su quali curve incendio utilizzare: la curva di incendio naturale, può essere desunta da letteratura o deve essere ottenuta da simulazione di fluidodinamica ?
Mi spiego meglio: se l'area in questione è un ufficio, posso utilizzare una curva reperita in letteratura di un incendio all'interno di uffici, o l'unica soluzione è quella di simulare l'incendio con fds o simili ?
Grazie
CERTIFICAZIONE SOLAIO SOFTWARE ELEMENTI FINITI
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CERTIFICAZIONE SOLAIO SOFTWARE ELEMENTI FINITI
Mi sono perso: perché non curva incendio naturale?
Re: CERTIFICAZIONE SOLAIO SOFTWARE ELEMENTI FINITI
Puoi utilizzare le curve nominali, come la ISO 834.
Oppure puoi impiegare le curve parametriche che puoi trovare negli EC.
Se necessario puoi impostare una curva naturale basata su simulazioni semplificate ad una o due zone (CFAST o Ozone per esempio).
Solo come ultima possibilità, e se le altre non ti soddisfano, andrai a modellare l'incendio con un modello di campo (con FDS o simili), ma devi pensare se il gioco vale la candela.
Oppure puoi impiegare le curve parametriche che puoi trovare negli EC.
Se necessario puoi impostare una curva naturale basata su simulazioni semplificate ad una o due zone (CFAST o Ozone per esempio).
Solo come ultima possibilità, e se le altre non ti soddisfano, andrai a modellare l'incendio con un modello di campo (con FDS o simili), ma devi pensare se il gioco vale la candela.
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: CERTIFICAZIONE SOLAIO SOFTWARE ELEMENTI FINITI
Non puoi utilizzare la curva d'incendio nominale ISO 834?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.