NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Messaggio da Andrea83 »

NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Buongiorno,
la norma in oggetto, all'art. 5.1.3 dice "Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad eccezione, per questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti medesime" ....
Con parti medesime che si intende??
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Messaggio da Augusto »

Andrea83 ha scritto: lun set 09, 2019 11:19 NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Buongiorno,
la norma in oggetto, all'art. 5.1.3 dice "Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad eccezione, per questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti medesime" ....
Con parti medesime che si intende??
Quelle elencate di seguito alla frase che hai riportato.
Augusto 44
Andrea83
Messaggi: 42
Iscritto il: gio ott 04, 2018 17:25

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Messaggio da Andrea83 »

quindi:
se in una scuola, ho un controsoffitto nel corridoio in classe A2, dove al suo interno passano cavi FG17 per l'impianto FM e luce e cavi destinati a sistemi di emergenza tutti resistenti la fuoco almeno 30 min., posso omettere i rilevatori i rilevatori nel controsoffitto?
Se tengo buono il punto 2) sotto riportato, direi di si o sbaglio qualcosa?

Se la normativa mi dice che posso ometterli in:
spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che:
1 - abbiano altezza minore di 800 mm, e
- abbiano superficie non maggiore di 100 m2, e
- abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e
- siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL secondo la UNI EN 13501-1,
2)- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200);
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Messaggio da etec83 »

Se rispetti tutte le condizioni elencate puoi omettere di installarli.

Sicuro sia tutto in classe A1?
Andrea83
Messaggi: 42
Iscritto il: gio ott 04, 2018 17:25

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Messaggio da Andrea83 »

No il corridoio è in classe A2 per quello non rientro in tutti i punti elencati nel caso 1) ma volevo rientrare nel caso 2)....
Dal file in allegato (stralcio normativa) non mi sembra di capire che debba rispettare entrambe le casistiche, infatti nel caso 1) trovo la dicitura "e" dove capisco che devo rispettare tutti i punti, che si concludono alla dicitura "siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL secondo la UNI EN 13501-1".
il caso 2) invece è assestante mi sembra di capire...
Allegati
stralcio normativa.PNG
stralcio normativa.PNG (34.46 KiB) Visto 2538 volte
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Messaggio da etec83 »

Diciamo che è scritto male. Secondo me vanno intesi tutti i punti elencati anche perchè ha senso.
Si può dire che c'è la "e", ma non c'è neanche la"o" però.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Messaggio da Terminus »

Tutti i punti elencati vanno rispettati.
Si può eludere l'ultima condizione se i cavi per servizi di emergenza sono resistenti al fuoco.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Messaggio da mmaarrccoo »

Confermo che vanno rispettate tutte le condizioni (è una "e", non una "o").