Perdita di carico GAS aumento consumi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VALDA80
Messaggi: 369
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da VALDA80 »

Buongiorno, propongo una discussione relativa agli impianti gas non opportunamente dimensionati ove la perdita di carico sulla linea, supera di gran lunga il limiti imposti dalla UNI 7129. Il caso classico è quello di un impianto domestico ove sovente l'installatore riscontra nella caldaia un attacco di 18 mm e quindi realizza tutta la rete con questo diametro, indipendentemente dalla lunghezza. Da questa condizione oltre a possibili malfunzionamenti della caldaia (non sempre riscontrabili) ed una difformità normativa, mi dicono dall'ente di fornitura gas che possano derivare anche degli incrementi nei consumi di gas.
Possibile?
Esiste un metodo con il quale calcolare questa correlazione?

Grazie
RV
Ultima modifica di VALDA80 il ven ago 23, 2019 11:18, modificato 1 volta in totale.
giotisi
Messaggi: 4400
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da giotisi »

Onestamente mi risulta difficile ipotizzare che vi sia un aumento dei consumi per via di perdite di carico nella tubazione a valle del contatore.
Semplicemente, dovresti avere una minore potenza utile per mancanza di combustibile.
VALDA80
Messaggi: 369
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da VALDA80 »

In verità è quanto sostengono quelli dell'ente di fornitura gas...
Mimmo_510859D
Messaggi: 1675
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da Mimmo_510859D »

VALDA80 ha scritto: gio ago 22, 2019 19:11 In verità è quanto sostengono quelli dell'ente di fornitura gas...
Ma in che mani siamo.
Come si fa ad asserire una cosa del genere? Anzi, i consumi dovrebbero essere più bassi di quelli ipotizzabili visto che a minor diametro corrisponde minor portata (fissata la pressione a monte).
luca70
Messaggi: 303
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da luca70 »

giotisi ha scritto: gio ago 22, 2019 18:44 Onestamente mi risulta difficile ipotizzare che vi sia un aumento dei consumi per via di perdite di carico nella tubazione a valle del contatore.
Semplicemente, dovresti avere una minore potenza utile per mancanza di combustibile.
Potrebbe esserci un aumento dei consumi per acqua calda sanitaria istantanea, in quanto, non ottenendo l'acqua alla temperatura voluta saremo portati a mantenerla a portata maggiore per maggior tempo. Se invece ci fosse un accumulo il problema sarà molto più ridotto. Stessa questione con i fornelli: per bollire l'acqua impiegherà un tempo prolungato con maggiori perdite. Io credo sia lo stesso problema che si verifica nel riscaldamento: se il corpo scaldante non si trova al punto di emissione previsto, il tempo di "messa a regime" risulterà prolungato con peggioramento del funzionamento del generatore e quindi maggiori consumi: vedi per esempio le pompe di calore "nei modelli non adatti" per avvio a bassa temperatura oppure a caldaia sottodimensionata in un qualunque impianto ad alta temperatura.
Luca
Tom Bishop
Messaggi: 5545
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da Tom Bishop »

Luca70 stai andando fuori strada
Se usi meno potenza per più tempo consumi uguale se avessi maggiore potenza per meno tempo.
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6450
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da Ronin »

Tom Bishop ha scritto: lun ago 26, 2019 08:03 Luca70 stai andando fuori strada
Se usi meno potenza per più tempo consumi uguale se avessi maggiore potenza per meno tempo.
e se aspetti 5 minuti prima di mettere la testa sotto la doccia, perchè l'acqua arriva troppo fredda? o se metti il tappo nella vasca solo quando l'acqua del rubinetto comincia ad arrivare alla temperatura giusta?
Tom Bishop
Messaggi: 5545
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da Tom Bishop »

Ronin ha scritto: lun ago 26, 2019 12:32
Tom Bishop ha scritto: lun ago 26, 2019 08:03 Luca70 stai andando fuori strada
Se usi meno potenza per più tempo consumi uguale se avessi maggiore potenza per meno tempo.
e se aspetti 5 minuti prima di mettere la testa sotto la doccia, perchè l'acqua arriva troppo fredda? o se metti il tappo nella vasca solo quando l'acqua del rubinetto comincia ad arrivare alla temperatura giusta?
Beh si giusto in questo senso posso darti ragione
Tom Bishop
luca70
Messaggi: 303
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da luca70 »

Credo che questo esempio lo abbiamo provato in tanti: un'automobile di piccola potenza (poco gas), per arrivare a velocità di "crociera" (temperatura richiesta) impiega più tempo a lanciarsi e consuma più benzina (metri cubi di metano) dello stesso modello di automobile con maggiore potenza...
Luca
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8594
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da NoNickName »

C'è da considerare anche che alcune case costruttrici (ad esempio Viessman) mettono a disposizione ugelli ricalibrati quando la pressione di rete è insufficiente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Messaggio da lbasa »

Secondo me in questa discussione vi siette avventurati in valutazioni di comportamento termico che sono difficilmente quantificabili ed in alcuni casi piuttosto infondate.
L'esempio dell'automobile sarà stato provato da tanti, ma con la maggiorparte che avrebbe concluso il contrario, o meglio avrebbe piuttosto legato il consumo alla relazione fra coppia e numero di giri:
Immagine
Il limitarsi a vedere la reazione di una caldaia per riscaldamento/acs distoglie dai veri motivi per i quali la Norma ha stabilito quella prescrizione sulla perdita di carico e portata adeguata all'utilizzo.
Portata inferiore (cioè pressione inferiore) ha conseguenze innanzitutto in caso di richieste contemporanee; la portata insufficiente può avere conseguenze minime o nulle (caldaie moderne modulanti) e consegurezne pericolosissime per i piani cottura esistenti senza sorveglianza di fiamma (si spegne la fiamma ed il gas continua ad uscire); io stesso ho a casa una cucina con termocoppia che so non chiudere il gas a pressione insufficiente, perchè probabilmente la termocoppia non lavora più bene.
Con bruciatori a fiamma pilota andava pure peggio: a basse pressioni la velocità di fiamma era superiore alla velocità di uscita e nasceva il cosiddetto "ritorno di fiamma" a ritroso verso l'impianto.

Torno all'intervento di apertura:
... Il caso classico è quello di un impianto domestico ove sovente l'installatore riscontra nella caldaia un attacco di 18 mm e quindi realizza tutta la rete con questo diametro, indipendentemente dalla lunghezza. Da questa condizione oltre a possibili malfunzionamenti della caldaia (non sempre riscontrabili) ed una difformità normativa, mi dicono dall'ente di fornitura gas che possano derivare anche degli incrementi nei consumi di gas.
Possibile? Esiste un metodo con il quale calcolare questa correlazione?
Se un tecnico o un professionista non riescono a convincere un cliente che un impianto non a norma è pericoloso, ed invece lo convince un Distributore riguardo ad un presunto maggior consumo, siamo alla frutta.
L'unica motivazione tecnica che coinvolge il Distributore è questa: il mancato rispetto della portata minima dichiarata dal contatore gas in caso di impianto a portata d'utenza insufficiente. Un contatore classe G4 (tipico d'utenza residenziale) ha una portata nominale di 4 m^3/h ed una portata minima corrispondente a 0,04 m^3/h; sotto la portata minima si perde la dichiarazione di precisione metrologica di misura del contatore.
0,04 m^3/h possono trovarsi in un impianto sotto dimensionato (ad esempio per un fuoco cucina).
Rispondi