Buongiorno, DM del 1992, seminterrato, magazzino da 250 mq.
6.2 "I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta."
Non c'è scritto permanente, però c'è scritto di proteggere con griglia a maglia fitta (per animali). Quindi è da intendersi permanente?
Magazzino a scuola, aerazione
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1271
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Magazzino a scuola, aerazione
chiarimento Prot. n° P1521/4122
"le aperture di aerazione degli “spazi per depositi o magazzini” come definiti al punto 6.2 delD.M. 26.08.92, non siano da intendersi necessariamente di tipo permanente, in quanto tale caratteristica, laddove necessaria, è richiesta in modo specifico dalla norma attraverso l’aggettivo “permanente”, come ad esempio nel caso degli spazi per esercitazioni dove vengano manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili (punto 6.1 dello stesso decreto).
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... ott_32.pdf
"le aperture di aerazione degli “spazi per depositi o magazzini” come definiti al punto 6.2 delD.M. 26.08.92, non siano da intendersi necessariamente di tipo permanente, in quanto tale caratteristica, laddove necessaria, è richiesta in modo specifico dalla norma attraverso l’aggettivo “permanente”, come ad esempio nel caso degli spazi per esercitazioni dove vengano manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili (punto 6.1 dello stesso decreto).
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... ott_32.pdf
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3055
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Magazzino a scuola, aerazione
Ma porca vacca m'era sfuggito. Grazie mille, non tratto mai la materia.
- travereticolare
- Messaggi: 1271
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Magazzino a scuola, aerazione
Figurati, ogni volta a trovare chiarimenti si diventa matti! ce ne sono troppi...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Magazzino a scuola, aerazione
Buongiorno, mi sono imbattuto in questo post e, nonostante sia un pò vecchiotto vorrei chiedere: cosa si intende per "aperture di aerazione non permanenti"? Una finestra chiusa? Un foro con ventilazione meccanica?
Nel caso di deposito scolastico ad un piano seminterrato (quindi senza finestre) secondo voi posso ovviare con una ventilazione meccanica verso l'esterno?
Nel caso di deposito scolastico ad un piano seminterrato (quindi senza finestre) secondo voi posso ovviare con una ventilazione meccanica verso l'esterno?
- weareblind
- Messaggi: 3055
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Magazzino a scuola, aerazione
Una finestra chiusa è ok. Una aerazione meccanica no, direi.