Pratiche Enea x caldaie centralizzate condominiali

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Pratiche Enea x caldaie centralizzate condominiali

Messaggio da Duracell20 »

Salve mi è stato detto che la sostituzione della caldaia centralizzata condominiale con una a condensazione può usufruire esclusivamente della detrazione al 50% e non al 65%, anche se ci sono sistemi di termoregolazione evoluti.
Vi risulta?
Grazie
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Pratiche Enea x caldaie centralizzate condominiali

Messaggio da ponca »

c'è una faq che trovi sul sito enea ma che ti incollo qua per comodità:

15.D In un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nel caso
di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione aventi efficienza
stagionale maggiore o uguale al 90% si possono installare i sistemi di termoregolazione
evoluti delle classi V, VI e VII, secondo le definizioni della Comunicazione della Commissione
2014/C 207/02, e quindi fruire dell’aliquota del 65%?
A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi:
i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di
riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di
riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si
può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo
“termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in
quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.
Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di
“tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che
l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale
misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di
questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR
412/93, che così recita:
“Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze,
qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore
sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di
programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a
valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di
mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non
superiore a ±2 °C”.
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Pratiche Enea x caldaie centralizzate condominiali

Messaggio da Duracell20 »

Grazie 1000
Un'ultima domanda se sostituisco una caldaia condominiale già a condensazione con un'altra in quanto la prima è sotto dimensionata posso sempre richiedere la detrazione al 50% vero?
ciao
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Pratiche Enea x caldaie centralizzate condominiali

Messaggio da girondone »

si
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Pratiche Enea x caldaie centralizzate condominiali

Messaggio da Duracell20 »

Grazie