Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Messaggio da lucatr »

Buongiorno a tutti,
chiedo gentilmente il vostro parere con disegno allegato.

Tetto esistente, attività soggetta VVF come officina meccanica.

Come vedete dal "fantastico schema allegato"
copertura con travi in c.a. certificate R90
e poi travetti in legno 10 x 10 cm con materiale isolante (polistirene alto 15 cm)
e poi al di sopra Lamiera 10/10.

Ora la richiesta è di installare al di sopra della lamiera impianto Fotovoltaico (in classe 1)


Mio parere:
A mio parere è necessaria l'installazione del pannello EI 30 tra modulo FV. (costoso.. ma fattibile)

Vi chiedevo un parere ... cè qualche scappatoia per giustificare di non metterli ???

Io avevo pensato anche di creare un layer tutto incombustibile sostituendo i travetti in legno con travetti in acciaio
e l'isolamento con lana di roccia (inconbustibile)

Oppure come si potrebbe classificare F roof ???? come da circolare ....

Domanda .. ma si puo' certificare un tetto in questo modo ???
Non è solo per un materiale ????

Grazie i vostri preziosi pareri ...
fotovoltaic.pdf
(148.91 KiB) Scaricato 288 volte
Allegati
fotovoltaic.pdf
(148.91 KiB) Scaricato 231 volte
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Messaggio da weareblind »

La Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012: "chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012" accetta tetti classificati F roof (cioè no prestazione) e pannello FV di classe 1 o equivalente di
reazione al fuoco.
Quindi, col classe 1, sei a posto. Oppure ho capito male la situazione?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1230
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Messaggio da travereticolare »

avevo già fatto la stessa richiesta tempo fa', molto simile alla tua se non uguale, dove mi avevano consigliato con dei pareri molto competenti di cui ti faccio una sintesi:

viewtopic.php?f=4&t=15592&hilit=fotovoltaico

è il caso 3a: strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti) classificati Froof o F installati su coperture EI 30 e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.

Tu hai FTV classe 1 + Copertura Froof (non classificata ai fini della reazione al fuoco) + tegolo in CA R.90.

Un incendio sulla copertura non si propaga al compartimento sottostante.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Messaggio da lucatr »

Grazie per le info,
ma sulla carta è tutto chiaro e sono a conoscenza delle circolari VVF.

Il mio unico dubbio è interpretativo....
Faccio fatica a capire come posso affermare che è una copertura FRoof... (non è vero che è prima di caratteristiche di reazione al
fuoco perchè sotto alla lamiera cè travetto in legno e materiale isolante ...

E poi .. chi fa queste certificazioni F roof secondo la UNI ??? un ing. ???

Io Immaginavo che una certificazione del genere fosse data ad un materiale ...
e non ad un pacchetto di copertura come questo ....

Come ad esempio il Broof t2 viene rilasciato direttamente dal produttore...

Caos.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1230
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Messaggio da travereticolare »

La classe Froof non richiede alcuna prestazione in termini di reazione al fuoco alla copertura.
(non è vero che è priva di caratteristiche di reazione al
fuoco perchè sotto alla lamiera cè travetto in legno e materiale isolante ...
Il tuo tetto ha una reazione al fuoco non determinata, in quanto tale pacchetto penso che non sia stato sottoposto a prove di laboratorio, per cui viene classificato Froof (che è la classe peggiore che esiste).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Messaggio da lucatr »

Ringrazio per la risposta,
a questo punto questa indicazione di tetto F Roof la posso fare io ...
Nel dubbio faro' una chiaccherata con il Funzionario VVF
non vorrei che una volta approvato il progetto sulla carta
mi facesse le pulci in fase di SCIA.
Grazie per le info e accetto anche altri gentili pareri.

Saluto.
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Messaggio da lucatr »

Buongiorno a tutti,
dopo un nottata di studio e ricerca devo richiedervi un parere in quanto non mi convince l'interpretazione
l'affermazione (F roof assenza di prestazioni )

La prova del tetto deve essere fatta secondo la UNI 13501-5 ... come posso fare questa prova su un tetto esistente ?

Quello che non capisco è il concetto:

Se avessi una struttura di copertura in acciaio .. con solo una copertura di tipo plastico (che quindi potrebbe bruciare) quindi a vostro parere potrei installare direttamente un fotovoltaico classe 1 rispettando quanto indicato nella circolare VVF ????

A me non sembra corretto...

Mi chiedo ma in nessun comando è stato analizzata questa situazione ?

Accetto pareri .. e anche imprecazioni...
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Messaggio da lbasa »

...dopo un nottata di studio e ricerca devo richiedervi un parere in quanto non mi convince l'interpretazione
l'affermazione (F roof assenza di prestazioni ) ...
viewtopic.php?f=4&t=24265&p=158361&hili ... +5#p158361
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1230
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Messaggio da travereticolare »

Se avessi una struttura di copertura in acciaio .. con solo una copertura di tipo plastico (che quindi potrebbe bruciare) quindi a vostro parere potrei installare direttamente un fotovoltaico classe 1 rispettando quanto indicato nella circolare VVF ????
Esatto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi