Regione Lombardia.
A seguito di verifica ispettiva il comune richiede, per una CT di 142kW del 2002, i seguenti documenti:
- Dico secondo DM37/08
- Scia secondo DPR151/2011 o CPI
- Relazione ex 10/91 (vigente) ma redatta secondo DGR3868 del 2015 e DDUO 2456 del 2017

Tutte queste leggi e norme sono successive e non erano vigenti all'atto della messa in funzione.
Il comune ha titolo per pretenderlo?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT

Messaggio da ponca »

Nella forma i riferimenti di legge dovrebbero essere riferiti alle leggi in vigore nel 2002.
Ma nella sostanza la richiesta mi sembra legittima (Dico secondo 46/90, CPI e L10/91 avrebbero dovuto essere prodotti nel 2002).
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2211
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT

Messaggio da ilverga »

NoNickName ha scritto: mer lug 10, 2019 11:51 Regione Lombardia.
A seguito di verifica ispettiva il comune richiede, per una CT di 142kW del 2002, i seguenti documenti:
- Dico secondo DM37/08
- Scia secondo DPR151/2011 o CPI
- Relazione ex 10/91 (vigente) ma redatta secondo DGR3868 del 2015 e DDUO 2456 del 2017

Tutte queste leggi e norme sono successive e non erano vigenti all'atto della messa in funzione.
Il comune ha titolo per pretenderlo?
Per ora non rispondo direttamente alla domanda poichè, a mio avviso, stai cercando una via di uscita in un vicolo cieco: purtroppo la caldaia ha + di 15 anni >>> il terzo responsabile deve presentare relazione asseverata in merito al rispetto dell'efficienza globale media stagionale minima, cosa che molto difficilmente si riesce ad ottenere >>> la caldaia va sostituita o si dimostra la diseconomicità, individuando e realizzando i lavori che permettono di rientrare nel valore di efficienza globale media stagionale.
Tornando, invece, direttamente alla domanda: sulla documentazione hanno eventualmente diritto di ottenere la Dico 46/90, il CPI e la relazione ex art.28 L.10/91 del 2002, null'altro...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT

Messaggio da NoNickName »

ilverga ha scritto: mer lug 10, 2019 15:09 Per ora non rispondo direttamente alla domanda poichè, a mio avviso, stai cercando una via di uscita in un vicolo cieco: purtroppo la caldaia ha + di 15 anni >>> il terzo responsabile deve presentare relazione asseverata in merito al rispetto dell'efficienza globale media stagionale minima, cosa che molto difficilmente si riesce ad ottenere >>> la caldaia va sostituita o si dimostra la diseconomicità, individuando e realizzando i lavori che permettono di rientrare nel valore di efficienza globale media stagionale.
Confermo, ed in realtà siamo nella situazione che rispettiamo l'efficienza globale media stagionale, senza altro.
Quindi nulla è dovuto al Comune oltre alla relazione asseverata.
Poi la sistemazione degli altri documenti è altra storia.

Altra domanda: il CPI è stato istituito nel 2006... è corretto? Quindi la CT è preesistente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2211
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT

Messaggio da ilverga »

NoNickName ha scritto: mer lug 10, 2019 15:35 Poi la sistemazione degli altri documenti è altra storia.
Probabilmente con la prima lettera, quella in cui si comunicava l'attività ispettiva, veniva già inoltrata la richiesta di poter visionare tali documenti presso la centrale termica al momento del sopralluogo ispettivo.
Sinceramente non saprei dirti quanto indebita sia la richiesta in quanto: tra gli obblighi del Terzo responsabile, vi è quello della conservazione (oltre alla compilazione e/o sottoscrizione) della documentazione inerente l'impianto termico, tra cui devono esserci almeno la Dico e il CPI...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT

Messaggio da NoNickName »

ilverga ha scritto: mer lug 10, 2019 15:48 Probabilmente con la prima lettera, quella in cui si comunicava l'attività ispettiva, veniva già inoltrata la richiesta di poter visionare tali documenti presso la centrale termica al momento del sopralluogo ispettivo.
Ni. Stando a come è scritta, in punta di termini, la richiesta riguarda solo la relazione asseverata. Poi, dopo averla inviata, il funzionario ha richiesto anche gli altri documenti (a distanza di due anni).
ilverga ha scritto: mer lug 10, 2019 15:48 Sinceramente non saprei dirti quanto indebita sia la richiesta in quanto: tra gli obblighi del Terzo responsabile, vi è quello della conservazione (oltre alla compilazione e/o sottoscrizione) della documentazione inerente l'impianto termico, tra cui devono esserci almeno la Dico e il CPI...
La richiesta è legittima. Condivido, ma la modulistica del comune è imprecisa.
All'atto dell'accettazione dell'incarico il terzo responsabile ha "soprasseduto".

Ti ringrazio per le risposte.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT

Messaggio da Terminus »

NoNickName ha scritto: mer lug 10, 2019 15:35 Altra domanda: il CPI è stato istituito nel 2006... è corretto? Quindi la CT è preesistente.
Il CPI per centrali termiche aventi potenza complessiva >116kW era certamente obbligatorio nel 2002 (l'attività era già elencata nel DM 16/02/1982, attuativo della L.966/65); quindi senza CPI l'attività è abusiva.
Nel giugno 2009, ai sensi del DM 29/12/2005 sono decaduti anche i vecchi NOP (ex L.818/84) che autorizzavano in modo temporaneo le attività soggette (ma certamente quelle preesistenti al 2002).
Il CPI autorizzativo è stato poi sostituito dalla SCIA con il DPR 151/2011.