Aggregato compatto e legge 10

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
markus_81
Messaggi: 6
Iscritto il: lun nov 16, 2015 18:40

Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da markus_81 »

Come inserire nell'impianto la presenza di un aggregato compatto, quelle macchine che fanno ventilazione raffrscamento riscaldamento a tutt'aria con un unica unità dotata anche di recuperatore di calore?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7777
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da NoNickName »

markus_81 ha scritto: mer lug 10, 2019 07:27 Come inserire nell'impianto la presenza di un aggregato compatto, quelle macchine che fanno ventilazione raffrscamento riscaldamento a tutt'aria con un unica unità dotata anche di recuperatore di calore?
Inserire DOVE? L'italiano è importante.
Devi inserirlo in un progetto di impianto di un software?
Si tratta di un rooftop?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
markus_81
Messaggi: 6
Iscritto il: lun nov 16, 2015 18:40

Re: Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da markus_81 »

la macchina è questa

https://www.exrg.it/Compact-P_1_0_10_1____0


inserirlo come impianto a servizio di un fabbricato in ec700
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da girondone »

rai fare quello che puoi
inserendo una pdc caldo fretto una vmc ecc
le uni ts hanno i lori limiti
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da SuperP »

markus_81 ha scritto: mer lug 10, 2019 11:19 la macchina è questa

https://www.exrg.it/Compact-P_1_0_10_1____0


inserirlo come impianto a servizio di un fabbricato in ec700
E' un bel casotto.
Se mi dai la mail, ti giro come l'ho fatto io.
Dipende poi se hai il pretemperamento.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
markus_81
Messaggi: 6
Iscritto il: lun nov 16, 2015 18:40

Re: Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da markus_81 »

grazie, ti mando la mail in privato... volendo ci potrebbe essere la possibilità del pretemperamento geotermico ma eviterei altri incasinamenti...

a me avrebbero detto di mettere un impianto autonomo di ventilazione con recupero di calore secondo i dati della macchina, mettere un impianto autonomo aria-aria con pdc per riscaldamento e raffrescamento sempre con i rendimenti da scheda tecnica e una pdc aria-acqua per l'acs.
Può essere corretto ? trattare ogni "pezzo" come impianto separato ?
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da girondone »

direi di si
a livello 11300 la devi "spezzettare "
markus_81
Messaggi: 6
Iscritto il: lun nov 16, 2015 18:40

Re: Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da markus_81 »

L'assistenza edilclima mi ha detto così :

è un recuperatore di calore termodinamico. Questo calcolo non è attualmente gestito dalle norme, di solito consigliamo di inserire una ventilazione meccanica separata e di mettere nelle caselle relative al rendimento mensile noto del generatore il COP della pompa di calore moltiplicato per 100.




Non ho capito dove dovrei mettere quel valore del cop moltiplicato 100
pizza75
Messaggi: 207
Iscritto il: ven ott 20, 2006 12:14

Re: Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da pizza75 »

Ciao mi puoi girare anche a me come hai fatto ad inserirlo su edilclima?
Io ho provato a dividerlo ma non capisco come mai mi da un problema sulla produzione acs.

grazie




SuperP ha scritto: mer lug 10, 2019 15:59
markus_81 ha scritto: mer lug 10, 2019 11:19 la macchina è questa

https://www.exrg.it/Compact-P_1_0_10_1____0


inserirlo come impianto a servizio di un fabbricato in ec700
E' un bel casotto.
Se mi dai la mail, ti giro come l'ho fatto io.
Dipende poi se hai il pretemperamento.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Aggregato compatto e legge 10

Messaggio da SuperP »

loro ti danno i cop/eer dell'unità, comprensiva della vmc.
quindi inserisci i dati come pdc aria /aria, metti la vmc ma senza contarne il recupero energetico.
nel caso di pretemperamento che tu voglia considerare, inserisci anche un delta tra aria esterna ed ingresso.
In teoria non servono ausiliari fuori, pretemperamento escluso, perchè tutti inclusi nel cop/eer.

Tutte le macchine termodinamiche con recupero passivo hanno questo problema. Sta a noi applicare la norma in maniera coerente.

SE hai gli split che la integrano, come nel 99% dei casi, puoi anche non considerare l'aggregato per risc/raff ed inserirlo solo per l'acs, come pompa di calore aria/acqua. Non puoi tener conto del fatto che lavori con l'aria di espulsione (e non sull'aria esterna, se non aumentando fittiziamente di qualche °C il valore dell'aria esterna) e poi puoi annullare, durante l'estate, il contributo del sistema dato che riscalda l'acqua come desurriscaldatore.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi