2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Messaggio da christian619 »

Secondo il DM 2007 con 20 cm di laterizio intonacato ambo i lati ho REI120.

Io sono in questa situazione:

intonaco + mattone 6 fori di piatto (11cm) + mattone 6 fori di piatto (11cm) + intonaco:

non ci sono intercapedini tra i 2 mattoni, il muro è circa 25 cm in tutto... (intonaco 1,5 cm)

dovrebbe essere certificabile tabellarmente....
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Messaggio da Terminus »

Non proprio.
Il problema sono le interconnesioni tra i due paramenti murari, che dovrebbero evitare che ciascuno di essi si deformi in modo indipendente.
Nella EN 1996-1-2 vi sono delle indicazioni in proposito.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Messaggio da weareblind »

Interessante. Avrei risposto sì a botta sicura.
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Messaggio da christian619 »

Praticamente ste tabelle del caiser non le puoi applicare mai…
il metodo analitico non puoi applicarlo…..
Tocca sempre riqualificare tutto con lastre….
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Messaggio da etec83 »

Non c'entra col caso specifico, ma la circolare prot. 1968 del 2008 per le pareti portanti in blocchi può essere ancora utilizzata?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Messaggio da Terminus »

Certo, perchè no ?
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Messaggio da GMP »

christian619 ha scritto: mer lug 10, 2019 07:40 Praticamente ste tabelle del caiser non le puoi applicare mai…
il metodo analitico non puoi applicarlo…..
Tocca sempre riqualificare tutto con lastre….
Perchè il metodo analitico non si può applicare? Potrei ritrovarmi nella stessa situazione!
Rispondi