Devo installare un modesto GE da 60kW all'esterno ( ovviamente previsto per tale installazione ).
Su due lati mi trovo un corpo uffici messi ad "L" ( stessa ditta) a circa 1m dal GE . Su gli altri due lati prato che si estende per parecchi metri (>20m).
Nell'applicare la definizione di "Spazio scoperto" non ho problemi nell'applicare la formula Area scoperta > 3xHmin in quanto di fronte non ho fabbricati.
Non ho neppure problemi con le distanze (3m) da depositi di sostanze combustibili oppure vegetazione che possa prendere fuoco ( il prato rasato, presumo, non prende fuoco).
Ho pure consultato gli schemi grafici del vecchio testo Corbo e mi pare tutto a posto. Pure lo scarico dei fumi verrà portato fino in copertura dell'edificio.
Resta il dubbio degli uffici a circa 1m dal GE anche se la parete degli stessi si sviluppa in verticale per una decina di metri.
Mi verrebbe l'istinto di piazzare una parete t.f. tra GE e parete uffici ma non vorrei poi doverla giustificare con la proprietà.
Che ne pensate ?
Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
Moderatore: Edilclima
Re: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
il DM non la richiede.
Poi la puoi fare tu per dare maggior sicurezza in base a una tua valutaizone del rischio
Poi la puoi fare tu per dare maggior sicurezza in base a una tua valutaizone del rischio
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
a memoria il capo II - Installazione all'aperto - del D.M. 13/07/2011, non credo che chieda altro oltre alle distanze riportate in tabella 2, che però sono riferite a depositi di sostanze combustibili. Non dice nulla in merito ad altri fabbricati.
Secondo me l'installazione va bene anche senza elemento TF.
Secondo me l'installazione va bene anche senza elemento TF.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
Grazie del parere.