Un dubbio ho una nuova officina a pianta rettangolare che voglio compartimentata EI 120 su tre lati.
Le pareti sono costituite da pannelli prefabbricati in ca con alleggerimebto in polistirolo disposti uno sull'altro in orizzontale.
Tra una parete e l'altra ho interposto un pilastro in c.a..
Mentre per le pareti in panelli ho trovato specifici produttori che mi garantiscono con una lastra applicata di certificare sperimentalente le pareti... dove c'è il pilastro come faccio a garantire la EI120?
Per forza valutazione analitica?
Non devo garantire alcuna R all'attività.
Pilastri tra muri EI120
Moderatore: Edilclima
Re: Pilastri tra muri EI120
Tabella D.6.4.
Re: Pilastri tra muri EI120
Mi sono dimenticato di dire che supero i 4, 5 m di altezza.
La circolare del 2008 per le pareti portanti è utilizzabile?
La circolare del 2008 per le pareti portanti è utilizzabile?
Re: Pilastri tra muri EI120
Non puoi applicare le tabelle per murature in blocchi ad un pilastro in ca.
-
- Messaggi: 31
- Iscritto il: mer nov 10, 2010 15:51
Re: Pilastri tra muri EI120
se superi i 4,5m allora anche come resistenza R del pilastro non potresti applicare le tabelle.
In ogni caso trattandosi di un pilastro immagino di lato almeno 25cm le caratteristiche EI120 sono ampiamente soddisfatte anche con una semplice analogia con le valutazioni EI per pareti in cemento armato non portanti, senza bisogno di ulteriori dimostrazioni.
In ogni caso trattandosi di un pilastro immagino di lato almeno 25cm le caratteristiche EI120 sono ampiamente soddisfatte anche con una semplice analogia con le valutazioni EI per pareti in cemento armato non portanti, senza bisogno di ulteriori dimostrazioni.
Re: Pilastri tra muri EI120
Il pilastro è un elemento portante, quindi per esso sarà essenziale la R.
Garantita la R, la EI può essere valutata per assimilazione alle pareti non portanti in ca di cui alla tabella D.6.4, indipendentemente dall'altezza.
Come detto sopra, visti gli spessori di cui alla tabella, trovandosi in una struttura certificata per una data R, la EI in corrispondenza dei pilastri e travi non pone problemi.
Garantita la R, la EI può essere valutata per assimilazione alle pareti non portanti in ca di cui alla tabella D.6.4, indipendentemente dall'altezza.
Come detto sopra, visti gli spessori di cui alla tabella, trovandosi in una struttura certificata per una data R, la EI in corrispondenza dei pilastri e travi non pone problemi.