Cert.tabellare REI pilastro
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Cert.tabellare REI pilastro
Salve a tutti,
Pongo un quesito molto semplice: devo dare la resistenza R ad un pilastro di un capannone industriale di tipo monopiano.
Il pilastro è lungo 5,88 mt.
Ai fini della certificazione tabellare secondo il DM 16/02/07, Tabella D.6.2, la lunghezza massima ammessa del pilastro è 6 metri o 4,5 metri, considerando che ho una struttura monopiano?
Un cordiale saluto
Pongo un quesito molto semplice: devo dare la resistenza R ad un pilastro di un capannone industriale di tipo monopiano.
Il pilastro è lungo 5,88 mt.
Ai fini della certificazione tabellare secondo il DM 16/02/07, Tabella D.6.2, la lunghezza massima ammessa del pilastro è 6 metri o 4,5 metri, considerando che ho una struttura monopiano?
Un cordiale saluto
- travereticolare
- Messaggi: 1263
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Cert.tabellare REI pilastro
io per attività monopiano considero sempre come pilastro dell'ultimo piano, quindi altezza ≤ 4,50 m.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Cert.tabellare REI pilastro
Infatti è così che deve essere.
Il tabellare non può essere usato in questo caso.
Il tabellare non può essere usato in questo caso.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Cert.tabellare REI pilastro
Non può essere usato.
Re: Cert.tabellare REI pilastro
Attenzione ad aver misurato la lunghezza tra nodo è nodo è non l'altezza totale fino a intradosso.
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Cert.tabellare REI pilastro
Tra nodo e nodo è maggiore
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Cert.tabellare REI pilastro
Grazie per il vostro parere!
Proseguirò disponendo di proteggere i pilastri placcandoli EI 60;
Un cordiale saluto a tutti
Proseguirò disponendo di proteggere i pilastri placcandoli EI 60;
Un cordiale saluto a tutti
Re: Cert.tabellare REI pilastro
non so... più ci penso più non trovo il senso di questa limitazione.
voi che interpretazione tecnica ai fini della sicurezza gli date?
il piano unico di un edificio monopiano, la cui struttura porta solo la copertura, verrebbe svantaggiato rispetto al piano terra di un edificio di due piani fuori terra, ma se cede quest'ultimo il danno è verosimilmente maggiore.
mi viene in mente che l'ultimo piano di un edificio pluripiano potrebbe verosimilmente venire interessato da una maggior quantità di calore per cui applico un margine di sicurezza maggiore all'uso della certificazione tabellare; ma il piano terra di un capannone industriale monopiano?
voi che interpretazione tecnica ai fini della sicurezza gli date?
il piano unico di un edificio monopiano, la cui struttura porta solo la copertura, verrebbe svantaggiato rispetto al piano terra di un edificio di due piani fuori terra, ma se cede quest'ultimo il danno è verosimilmente maggiore.
mi viene in mente che l'ultimo piano di un edificio pluripiano potrebbe verosimilmente venire interessato da una maggior quantità di calore per cui applico un margine di sicurezza maggiore all'uso della certificazione tabellare; ma il piano terra di un capannone industriale monopiano?
Re: Cert.tabellare REI pilastro
No, la questione sta sul diverso comportamento del pilastro (sollecitazioni vincolari), nel caso di piano intermedio rispetto all'ultimo piano di un edificio.
Quindi monopiano o ultimo piano di un grattacielo pari sono.
Quindi monopiano o ultimo piano di un grattacielo pari sono.
Re: Cert.tabellare REI pilastro
ok
grazie x il chiarimento
grazie x il chiarimento