Sto predisponendo una pratica per Scia su attività esistente 74-1a (D.M.12-04-1996), però pur rispettando le altezze da decreto 2.30 mt., più o meno al centro del locale vi è una trave che riduce in corrispondenza della stessa l'altezza a 1.97; l'areazione del locale CT è assicurata pienamente sulla parte destra del locale, mentre a sinistra della trave, risulta con una superficie minore.
Secondo voi è materia di deroga ufficiale ?
Ho comunque in generale aerazione sufficiente, elettrovalvola gas NC con sgancio manuale lato ingresso, sensore gas metano, e allarme remoto al gestore.
Essendo una "A", volevo evitare costi aggiuntivi al cliente, dovendo presentare il progetto ai VVF solo per avere accesso alla deroga.
La Lettera circ. P1275/4134 del 2000, al mio Comando, sembra non esistere !
trave ribassata in C.T.
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: trave ribassata in C.T.
Mah, la LC è del loro Ministero, non è così bypassabile. In ogni caso, nei rari casi capitati, io ho fatto raccordare con uno "scivolo" dolce la travatura al soffitto. E' onestamente pericoloso.
Re: trave ribassata in C.T.
Concordo; pericoloso !! ma è sempre una soluzione possibile. grazie