Buon pomeriggio , secondo voi questo schema è funzionale ? io penso che ci siano degli errori.
Mi è stato girato da una casa costruttitrice ma non mi convince .
I terminali sono dei fancoil e funzioneranno a caldo e a freddo.
Ho il dubbio che accendendo la pompa in alto a sinistra piano terra , venga a mancare acqua nell'altro circuito collegato allo stesso collettore , creando
minore portata e quindi minore resa, anche nel caso siano accese le altre due pompe nel collettore generale.
Sapete darmi dei chiariementi?
Grazie per l'aiuto.
Mi è stato girato da una casa costruttitrice ma non mi convince .
I terminali sono dei fancoil e funzioneranno a caldo e a freddo.
Ho il dubbio che accendendo la pompa in alto a sinistra piano terra , venga a mancare acqua nell'altro circuito collegato allo stesso collettore , creando
minore portata e quindi minore resa, anche nel caso siano accese le altre due pompe nel collettore generale.
Sapete darmi dei chiariementi?
Grazie per l'aiuto.
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Schema idronico
Mancano un po' di info... tipo se il chiller ha la sua pompa, per esempio (che magari la caldaia non ha).paoloangelo0611 ha scritto: ↑gio giu 06, 2019 15:21 Buon pomeriggio , secondo voi questo schema è funzionale ? io penso che ci siano degli errori.
Poi non si capisce se serve il rilancio, ma se serve perchè metterlo al piano terra e non al primo piano. Magari il chiller è in copertura e la caldaia in CT, e quindi ci sono differenti battenti.
Mancano i dati delle pompe, le prevalenze, le portate... insomma non vorrei che questo schema sia solo di principio, e non un esecutivo, nè un esempio.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: Schema idronico
Grazie per la tua risposta , ti rispondo dove posso:
1) Non cè caldaia ma solo un chiller che fa riscaldamento / raffrescamento e ACS.
2) Il chiller è dotato di una sua pompa;
3) Cosa strana lo hanno messo al piano terra , non capisco perchè
4) Il chiller si trova al piano terra
5) le tre pompe hanno tutti le stesse caratteristiche, portate e prevalenze uguali.
Al di la di tutto , la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Grazie
1) Non cè caldaia ma solo un chiller che fa riscaldamento / raffrescamento e ACS.
2) Il chiller è dotato di una sua pompa;
3) Cosa strana lo hanno messo al piano terra , non capisco perchè
4) Il chiller si trova al piano terra
5) le tre pompe hanno tutti le stesse caratteristiche, portate e prevalenze uguali.
Al di la di tutto , la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Schema idronico
Una pdc idronica per 4 fancoil con tre pompe in serie è una roba mai vista.paoloangelo0611 ha scritto: ↑gio giu 06, 2019 16:50 Al di la di tutto , la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Secondo me ci sta sfuggendo qualcosa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: Schema idronico
No no i fan coi sono un po di più , lo schema è stato fatto per darci un idea impiantistica
Io mi chiedo , per adesso solo se la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Perchè non penso che una casa costruttrice non valuti questa possibilità o sbaglio io ?
Grazie
Io mi chiedo , per adesso solo se la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Perchè non penso che una casa costruttrice non valuti questa possibilità o sbaglio io ?
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Schema idronico
E' la terza volta che fai la stessa domanda. Se avessi voluto o saputo risponderti lo avrei già fatto. E soprattutto se è uno schema e non è la realtà dei fatti, risponderti è impossibile senza dati alla mano.paoloangelo0611 ha scritto: ↑gio giu 06, 2019 19:43 Io mi chiedo , per adesso solo se la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Comincia a postare numeri, dati tecnici, e poi vediamo di fare i calcoli.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Schema idronico
Paolo, non c'è bisogno di alcun dato tecnico per dirti che quello schema è una schifezza. Perdona NoNick, il quale pur non essendo un termotecnico e disprezzando la categoria, parla come tale facendoci fare brutta figura
Nell'impianto così come disegnato non c'è alcuna disgiunzione idraulica tra circuiti serviti da pompe diverse, quindi ci sono due/tre pompe in serie secondo i casi (quella del chiller, quelle dei collettori di centrale e quella che manda al fancoil primo piano). Le pompe in serie non si mettono mai: se proprio c'è bisogno di avere vari circuiti con pompe separate lo si fa progettare a qualcuno che abbia delle minime basi tecniche, cosa che questa ditta non mi pare abbia.
Nell'impianto così come disegnato non c'è alcuna disgiunzione idraulica tra circuiti serviti da pompe diverse, quindi ci sono due/tre pompe in serie secondo i casi (quella del chiller, quelle dei collettori di centrale e quella che manda al fancoil primo piano). Le pompe in serie non si mettono mai: se proprio c'è bisogno di avere vari circuiti con pompe separate lo si fa progettare a qualcuno che abbia delle minime basi tecniche, cosa che questa ditta non mi pare abbia.
Re: Schema idronico
Straquoto e aggiungo che l'unica valvola di ritegno installata è pure messa ad minchiammat ha scritto: ↑ven giu 07, 2019 10:06 Paolo, non c'è bisogno di alcun dato tecnico per dirti che quello schema è una schifezza. Perdona NoNick, il quale pur non essendo un termotecnico e disprezzando la categoria, parla come tale facendoci fare brutta figura
Nell'impianto così come disegnato non c'è alcuna disgiunzione idraulica tra circuiti serviti da pompe diverse, quindi ci sono due/tre pompe in serie secondo i casi (quella del chiller, quelle dei collettori di centrale e quella che manda al fancoil primo piano). Le pompe in serie non si mettono mai: se proprio c'è bisogno di avere vari circuiti con pompe separate lo si fa progettare a qualcuno che abbia delle minime basi tecniche, cosa che questa ditta non mi pare abbia.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Schema idronico
Lo "schema" è incommentabile, ma pure questa perla ha il suo perchè
NoNickName ha scritto: ↑gio giu 06, 2019 16:03 ...Poi non si capisce se serve il rilancio, ma se serve perchè metterlo al piano terra e non al primo piano. Magari il chiller è in copertura e la caldaia in CT, e quindi ci sono differenti battenti...
Re: Schema idronico
Azz....mi era scappatacri_15 ha scritto: ↑ven giu 07, 2019 10:58 Lo "schema" è incommentabile, ma pure questa perla ha il suo perchèNoNickName ha scritto: ↑gio giu 06, 2019 16:03 ...Poi non si capisce se serve il rilancio, ma se serve perchè metterlo al piano terra e non al primo piano. Magari il chiller è in copertura e la caldaia in CT, e quindi ci sono differenti battenti...
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Schema idronico
In effetti è bellissima. Sottolineo l'accezione pompa di "rilancio" che piace tantissimo agli installatori. Io comunque se posso dire la mia, detto N il numero di ventilconvettori metterei N pompe di "rilancio", così, tanto per stare sul sicuro
Re: Schema idronico
Beh, se vogliamo essere pignoli, pompe piace agli idraulici e non soli. Noi dovremmo chiamarli circolatori.
Ciao Prof!
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: Schema idronico
Grazie a tutti , per le delucidazioni ed i chiarmenti , ma a parte che è tutto sbagliato a parte che è una schifezza , se si dovesse realizzare cosi come è , questo maledetto circolatore detto di rilancio e ecc.. del piano terra una volta accesso può "rubare" acqua all'altro circuito " SI O NO .
Grazie
Grazie
Re: Schema idronico
Scusami, sviluppa uno schema tu.....
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: Schema idronico
Si sicuramente alla fine lo faremo noi , ma ora voglio capire tecnicamente cosa succede . Io sono straconvinto che "ruba acqua" ma volevo sapere se qualche Ing. Idraulico o Termotecnico mi può chiarire il dubbio . grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Schema idronico
Lo schema l'avrà fatto un termotecnico, ovviamente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Schema idronico
Non penso proprio
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Schema idronico
Ah, a proposito, te pareva che qualcuno non uscisse con il disgiuntore idraulico