LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LE MISURE ANTINCENDIO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gmeister
Messaggi: 341
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LE MISURE ANTINCENDIO

Messaggio da Gmeister »

Mi sorge un dubbio: i livelli di prestazione per le singole misure antincendio, vanno applicati uguali su tutta l'attività oppure si devono (o si possono) applicare per ogni compartimento, ed ogni compartimento può avere livelli differenti dagli altri per la medesima misura?

Esempio: Liv III per S.2; se applico questo livello di prestazione al fabbricato principale, devo per forza applicarlo anche ad esempio a fabbricati esterni facenti parte della stessa attività ma che possono comodamente rientrare nel liv I?

Secondo me posso applicare i livelli di prestazione per compartimento e non per l'intera attività, poichè dipendono molto spesso da profilo di rischio e carico d'incendio, entrambi elementi che sono "contenuti" esclusivamente nel compartimento cui fanno riferimento.
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LE MISURE ANTINCENDIO

Messaggio da Terminus »

Rvita va valutato per compartimenti.
I livelli di prestazione possono essere stabiliti per compartimento o per l'intera attività.
Sicuramente edifici separati ed indipendenti, vanno trattati singolarmente.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LE MISURE ANTINCENDIO

Messaggio da ildubbio »

G.3.1 Definizione dei profili di rischio
1. Al fine di identificare e descrivere il rischio di incendio dell'attività si definiscono
le seguenti tipologie di profilo di rischio:
• Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
• Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
• Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente.
2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento dell'attività, come indicato al paragrafo G.3.2.
3. I profili di rischio Rbeni e Rambiente sono attribuiti per l'intera attività come indicato nei paragrafi G.3.3 e G.3.4.

Di conseguenza scegli i livelli di prestazione
Gmeister
Messaggi: 341
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LE MISURE ANTINCENDIO

Messaggio da Gmeister »

grazie!