CALDAIA PER MATURAZIONE UVA - CANTINA

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
LaBruna
Messaggi: 43
Iscritto il: mer ott 02, 2013 09:02

CALDAIA PER MATURAZIONE UVA - CANTINA

Messaggio da LaBruna » lun mag 20, 2019 19:27

salve a tutti,
un installatore deve montare una caldaia da 100 kW alimentata a metano in un capannone adibito a cantina per la lavorazione dell'uva e la produzione del vino. Tale caldaia deve produrre acqua calda che serve per riscaldare dei serbatoi unicamente per la lavorazione dell'uva.
Premetto che il capannone e l'attività non sono soggette a VVF.

Chiedo a voi, se per esperienza avete avuto casi simili, a quali normative devo fare riferimento. UNI 7129 o UNI 11528 per il gas? DM 16/4/1996 per il locale di installazione?


Grazie in anticipo

girondone
Messaggi: 9905
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CALDAIA PER MATURAZIONE UVA - CANTINA

Messaggio da girondone » lun mag 20, 2019 22:13

Di sicuro la 7129 no

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 4059
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: CALDAIA PER MATURAZIONE UVA - CANTINA

Messaggio da NoNickName » lun mag 20, 2019 22:25

Pompa di calore e non fai niente.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.

LaBruna
Messaggi: 43
Iscritto il: mer ott 02, 2013 09:02

Re: CALDAIA PER MATURAZIONE UVA - CANTINA

Messaggio da LaBruna » mar mag 21, 2019 08:54

Vedo che come me avete le idee chiare!!

Scherzo...comunque non trovo nessuno che mi sappia dare una risposta certa.

Forse per non sbagliare vado col dm 12/04/1996 e UNI 11528

girondone
Messaggi: 9905
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CALDAIA PER MATURAZIONE UVA - CANTINA

Messaggio da girondone » mar mag 21, 2019 15:34

e certo che sono quelle le norme
cosa altro se no..
almeno che non siano inserite in impianti ancora più grandi a l servizio di altre cose

girondone
Messaggi: 9905
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CALDAIA PER MATURAZIONE UVA - CANTINA

Messaggio da girondone » mar mag 21, 2019 15:35

e certo che sono quelle le norme
cosa altro se no..
almeno che non siano inserite in impianti ancora più grandi a l servizio di altre cose


poi avrai inail delgs 152 ecc

Rispondi