Resistenza al fuoco capannone prefabbricato

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Resistenza al fuoco capannone prefabbricato

Messaggio da christian619 »

Un'attività si è insediata in un capannone esistente.
Capannone prefabbricato in cls pilastri + travi + copponi + pannelli perimetrali in cls del tipo 6 cm in cls + 8 cm di isolante + 6 cm di cls.

Il capannone diventa un deposito per cui ho calcolato il carico d'incendio specificio che mi arriva a classe 60.
Ora, non avendo certificati delle strutture prefabbricate come posso procedere?

PILASTRI E TRAVI
Il copriferro misurato con pacometro è esiguo, non ho tabelle del DM 2007 in cui poter rientrare

PANNELLI PERIMETRALI 6 cm in cls + 8 cm di isolante + 6 cm di cls.
Ho un pannello che deve essere anche di compartimentazione
Applicherei:

D.6.4 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s sufficiente a garantire il requisito EI per le classi
indicate di pareti non portanti esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni:

Ma la parete e multistrato e l'altezza e > 6 m

Che fare?

Giù di vernici e intonaci?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato

Messaggio da Terminus »

Soluzioni:
1) cerchi eventuali certificazioni del prefabbricatore
2) cerchi di ridurre i requisiti del fabbricato, se puoi applicare un livello II di prestazione
3) vedi se la nuova RTO può darti qualche soluzione
4) se non puoi fare altrimenti, vai di protezioni (per la parete di compartimentazione direi di pensare ad una parete indipendente in cartongesso certificata per tale altezza).
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato

Messaggio da etec83 »

Un dubbio inerenti panelli prefabbricati in cls.
Solitamente i pannelli però sono accoppiati di loro, non è un'unica lastra, se il singolo pannello mi garantisce EI 120 con tabellare ok, ma quando li ho sovrapposti come faccio a garantire la tenuta delle giunzioni, vengono prodotti dei rapporti di prova con i pannelli accoppiati?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato

Messaggio da Terminus »

Dovrebbe essere così.
Comunque nei rapporti di prova vi sono sicuramente le specifiche dei giunti perimetrali dei pannelli a forno.
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato

Messaggio da Gmeister »

Proverei a redigere il CERT.REI con il metodo analitico invece di utilizzare le tabelle.
Se non riesci ad arrivare a REI60 con il metodo analitico, valuterei l'applicazione del liv II di prestazione.
Se non ci stai dentro con il liv II o riduci il carico d'incendio oppure utilizzi le protezioni
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato

Messaggio da mmaarrccoo »

Mia opinione: tutto quello che ti hanno già detto. Analitico ultima spiaggia.
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato

Messaggio da danilo2 »

Anche perchè, essendo esistente e non conoscendo nulla dell'armatura, come fai a fare l'analitico?
Rispondi