regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

Messaggio da Abser »

Il cliente di questa abitazione non vuole avere solo un impianto ad aria con ventilconvettori, lo stesso che farà comunque il raffrescamento estivo ma vuole riscaldare con l'impianto radiante a pavimento. Condivido in parte questa impostazione perchè pensare di far funzionare i ventilconvettori in inverno nelle camere da letto non è il massimo. Conscio dei possibili problemi di surriscaldamento invernale nei locali con differenti apporti interni ed esterni, sto cercando un sistema modulante appositamente studiato per questa tipologia con sensori in ambiente e valvole modulanti sui singoli circuiti. In realtà sfruttando l'elevata inerzia del pavimento (il cliente non vuole nemmeno sentire parlare di sistemi a secco) le valvole potrebbero essere anche le classiche termiche on-off, basterebbe con il regolatore impostare una logica che varia i tempi di start e di stop avvicinandosi alla temperatura di set. Qualche suggerimento e/o esperienza fatta? grazie
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

Messaggio da SuperP »

Se è un vero basso consumo, con la piastra radiante dei ventil ce la fai eccome.

Diversamente devi usare regolazioni PID anche con attuatori on / off che facciano cicli aperto /chiuso per limitare il surriscaldamento ambiente.

PS: di sistmi a bassa inerzia, non a secco, ora il mercato ha diverse soluzioni
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

Messaggio da Abser »

grazie della risposta. Ho visionato RDZ, il sistema quota zero è decisamente interessante, qualcuno ha già provato? riscontri?
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

Messaggio da Abser »

grazie della risposta. Ho visionato RDZ, il sistema quota zero è decisamente interessante, qualcuno ha già provato? riscontri?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7876
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

Messaggio da NoNickName »

Mai usati, ma conosco progettisti RDZ dalla metà degli anni duemila. E' l'azienda di riferimento per la regolazione del riscaldamento a pavimento
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SimoneBaldini
Messaggi: 2438
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

Messaggio da SimoneBaldini »

Vari produttori si appoggiano a sistemi carel, poi la logica la programmi come ti pare e piace.
Rispondi