CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
miciomao
Messaggi: 26
Iscritto il: mar gen 26, 2010 15:26
Località: Lombardia

CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???

Messaggio da miciomao »

Salve a tutti, avrei bisogno di sapere se in caso di una Centrale Termica inferiore a 116 kw alimentata a gasolio, devo eseguire la pratica VVF per la cisterna interrata di 3000 litri.
Vorrei anche sapere, se nel caso di potenza > 116 kw, oltre alla attività 91 delle CT devo inserire un'altra attività per la cisterna di gasolio.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???

Messaggio da Terminus »

Per generatore <116kW non serva alcuna autorizzazione VVF nè per il generatore, nè per il serbatoio gasolio (Circ. 20/11/82).
si deve comunque seguire la regola tecnica DM 28/04/05.
Per generatori >116kW, qualsiasi sia la capacità del serbatoio, unica attività 91.
miciomao
Messaggi: 26
Iscritto il: mar gen 26, 2010 15:26
Località: Lombardia

Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???

Messaggio da miciomao »

Grazie mille.
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???

Messaggio da girondone »

per genaratori minori di 35 ci sono dei riferimenti specifici per i serbatoi?
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???

Messaggio da grifo68 »

girondone ha scritto: mar mag 14, 2019 18:01 per genaratori minori di 35 ci sono dei riferimenti specifici per i serbatoi?
anche se non inclusi nel campo di applicazione l'unico utile riferimento ad oggi è il titolo VI del DM 28/04/2005 che io sappia
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???

Messaggio da girondone »

anche secondo me

no so se ci sia un limite di litri stoccabili in questi casi
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???

Messaggio da grifo68 »

no, i limiti sono dettati dal DM a seconda delle modalità di installazione
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???

Messaggio da girondone »

grazie