Autorimesse. Ventilazione compartimento unico di due piani

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Autorimesse. Ventilazione compartimento unico di due piani

Messaggio da ildubbio »

mi è venuto ildubbio
DM 1986.
una autorimessa a compartimento unico su due piani, deve comunque rispettare l'indipendenza delle ventilazioni per piano?
essendo a compartimento unico, comunque avremmo passaggi di fumo da un piano all'altro, in particolare dalla rampa
esiste qualche parere sul punto?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimesse. Ventilazione compartimento unico di due piani

Messaggio da Terminus »

Si
Nota 590/4108 del 22/12/03
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Autorimesse. Ventilazione compartimento unico di due piani

Messaggio da ildubbio »

si già letta
ma non considera la rampa carrabile, che comunque porta i fumi da un piano all'altro
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Autorimesse. Ventilazione compartimento unico di due piani

Messaggio da travereticolare »

ma non considera la rampa carrabile, che comunque porta i fumi da un piano all'altro
Esatto, stessa osservazione che feci anche io tempo fa ad un mio collega.

poi c'è la nota prot. P66/4108 del 20/02/2001
Si ritiene che la comunicazione tra il singolo compartimento (realizzato anche su più piani) e la rampa (o la coppia di rampe a senso unico di marcia) ad esclusivo servizio di detto compartimento, possa avvenire senza alcuna protezione con porte aventi caratteristiche REI;
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimesse. Ventilazione compartimento unico di due piani

Messaggio da Terminus »

Concordo con l'osservazione sollevata, ma credo che i diversi comandi su questo punto seguano la circolare che ho citato.
Personalmente ho sempre cercato di seguire queste indicazioni.
Rispondi