Ridondanza verticale codice

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tizianaceladin
Messaggi: 53
Iscritto il: sab mag 02, 2015 14:08

Ridondanza verticale codice

Messaggio da tizianaceladin »

Nel fare la ridondanza verticale è chiaramente indicato nel codice che non devono essere ricalcolati i percorsi d'esodo ne il corridoio cieco.
Il percorso che uso nella ridondanza deve avere le porte nel senso dell'esodo? Secondo me no… non è il percorso che userei normalmente che ha lunghezze corrette etc.. secondo me è uno sconto implicito… altrimenti su una parete devo fare due porte affiancate che aprono in senso distinto?
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Ridondanza verticale codice

Messaggio da Gmeister »

Nella verifica di ridondanza verticale, come in quella orizzontale, non devi ovviamente ricalcolare le lunghezze di esodo, ma la verifica va effettuata considerando l'altro percorso di esodo indipendente, quindi si, il percorso di esodo che usi nella ridondanza deve avere tutte le caratteristiche di un percorso di esodo ed essere segnalato come tale.
Se invece dal tuo progetto emerge (come mi pare di capire) che ti è sufficiente una sola via d'esodo verticale, la verifica di ridondanza non va effettuata.
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Ridondanza verticale codice

Messaggio da ildubbio »

Gmeister ha scritto: mar mag 07, 2019 15:34 Nella verifica di ridondanza verticale, come in quella orizzontale, non devi ovviamente ricalcolare le lunghezze di esodo, ma la verifica va effettuata considerando l'altro percorso di esodo indipendente, quindi si, il percorso di esodo che usi nella ridondanza deve avere tutte le caratteristiche di un percorso di esodo ed essere segnalato come tale.
Se invece dal tuo progetto emerge (come mi pare di capire) che ti è sufficiente una sola via d'esodo verticale, la verifica di ridondanza non va effettuata.
concordo