Buongiorno, sono ammesse le giunzioni "pressate" per tubazione in vista a cielo libero per una condotta da 100m circa con pressione di 5 bar (4 specie)?
La UNI 9034 mi sembra si applichi per le linee "a monte" del contatore.
Il DM 16/04/2008 non lo trovo esaustivo in merito in quanto, al punto 1.3.1 rimanda appunto alle 9034, 9165 e 9860.
Ho visto che la VIEGA ha in catalogo i raccordi a pressare garantiti fino a 5 bar: non sono però riuscito a capire a quale norma facciano riferimento.
Qualcuno ha già avuto casi del genere?
Giunzioni per condotta 5 bar
Moderatore: Edilclima
Re: Giunzioni per condotta 5 bar
Il DM 16/04/2008, come già detto e discusso su diversi post precedenti, si applica alle tubazioni metano con MOP fino a 5.0 bar, sia prima sia dopo il contatore/cabina di misura.
Detto DM e le norme tecniche cui esso fa riferimento non prevedono l'utilizzo di giunzioni pressate, anche se alcuni costruttori le propongono, riferendosi probabilmente a normative non italiane e quindi non valide sul ns territorio.
Detto DM e le norme tecniche cui esso fa riferimento non prevedono l'utilizzo di giunzioni pressate, anche se alcuni costruttori le propongono, riferendosi probabilmente a normative non italiane e quindi non valide sul ns territorio.