AQE per E8 non riscaldato???
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 96
- Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25
AQE per E8 non riscaldato???
Siamo state contattate da un Notaio che ha richiesto l’AQE per un capannone industriale (anni ‘60) privo di impianto termico.
Ci sorge il dubbio che non essendo presente l’impianto termico non sia necessario produrre tale documento in quanto il valore dell’ Epi tiene conto anche del rendimento globale medio stagionale.
Aspettiamo chiarimenti.
Grazie.
Ci sorge il dubbio che non essendo presente l’impianto termico non sia necessario produrre tale documento in quanto il valore dell’ Epi tiene conto anche del rendimento globale medio stagionale.
Aspettiamo chiarimenti.
Grazie.
Re: AQE per E8 non riscaldato???
I chiarimenti già ci sono! se sei in Lombardia la risposta la trovi sul cened.
Se sei in qualsivoglia parte d'Italia ti sfido a calcolarti i consumi di qualcosa che non c'è
Se il notaio non la vuole capire, non fai altro che scrivere una dichiarazione assumendoti le responsabilità che non puoi fare ACE o AQE perchè privo di impianto di riscaldamento e te la fai pagare a livello delle lettere dei legali, così vivi in pace te ( e ti concedi un cena in più con i tuoi cari al ristorante) e il notaio.
Se sei in qualsivoglia parte d'Italia ti sfido a calcolarti i consumi di qualcosa che non c'è
Se il notaio non la vuole capire, non fai altro che scrivere una dichiarazione assumendoti le responsabilità che non puoi fare ACE o AQE perchè privo di impianto di riscaldamento e te la fai pagare a livello delle lettere dei legali, così vivi in pace te ( e ti concedi un cena in più con i tuoi cari al ristorante) e il notaio.
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Re: AQE per E8 non riscaldato???
.....mmmmm..... di primo acchito direi che non si può fare, MA se il notaio lo richiede per un atto di compravendita, mi pare che in ogni caso preceda i termini di obbligatorietà, mentre se lo richiede perchè il proprietario vuole avere il documento (che è libero di richiedere ad un professionista per i fatti suoi, quindi dubito che sia questo il caso) non saprei bene come fare ma ipotizzerei un impianto comune a molti capannoni industriali vecchi che hanno qualche sistema di riscaldamento, come può essere dei ventilconvettori a gas metano a parete (tipo robur per intenderci) e in base a quello redigerei l'aqe.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno
- Contatta:
Re: AQE per E8 non riscaldato???
Mi limito a raccontare come ho fatto io.
Mi sono capitati alcuni casi di richiesta AQE per E8 non riscaldati, l'ultimo ad esempio era adibito a deposito, richiesti dai notai come condizione per rogitare, ho seguito il "metodo Arkanoid", ho calcolato fabbisogno caloricorico ed energetico ipotizzando un impianto robur e ho redatto l'AQE specificando che: "si tratta di simulazione per edificio non dotato di impianto termico".
I notai hanno rogitato.
Mi sono capitati alcuni casi di richiesta AQE per E8 non riscaldati, l'ultimo ad esempio era adibito a deposito, richiesti dai notai come condizione per rogitare, ho seguito il "metodo Arkanoid", ho calcolato fabbisogno caloricorico ed energetico ipotizzando un impianto robur e ho redatto l'AQE specificando che: "si tratta di simulazione per edificio non dotato di impianto termico".
I notai hanno rogitato.
vecchiaccio
Re: AQE per E8 non riscaldato???
Concettualmente non fa una piega. Senza impianto un edificio non può consumare energia termica, al più consumerà quella per l'illuminazione. Però molti notai si rifiutano comunque di eseguire degli atti in assenza dell'AQE, causa possibile invalidazione dell'atto stesso.
Leggete un pò qui se può esservi d'aiuto:
http://www.speedyshare.com/682860368.html
Leggete un pò qui se può esservi d'aiuto:
http://www.speedyshare.com/682860368.html
Re: AQE per E8 non riscaldato???
Ho fatto alla stessa maniera. Notaio contento, rogito fatto.ingbaldiniroberto ha scritto:Mi limito a raccontare come ho fatto io.
Mi sono capitati alcuni casi di richiesta AQE per E8 non riscaldati, l'ultimo ad esempio era adibito a deposito, richiesti dai notai come condizione per rogitare, ho seguito il "metodo Arkanoid", ho calcolato fabbisogno caloricorico ed energetico ipotizzando un impianto robur e ho redatto l'AQE specificando che: "si tratta di simulazione per edificio non dotato di impianto termico".
I notai hanno rogitato.
Re: AQE per E8 non riscaldato???
Già, ma le grane te le pigli tu ....simcat ha scritto:Ho fatto alla stessa maniera. Notaio contento, rogito fatto.ingbaldiniroberto ha scritto:Mi limito a raccontare come ho fatto io.
Mi sono capitati alcuni casi di richiesta AQE per E8 non riscaldati, l'ultimo ad esempio era adibito a deposito, richiesti dai notai come condizione per rogitare, ho seguito il "metodo Arkanoid", ho calcolato fabbisogno caloricorico ed energetico ipotizzando un impianto robur e ho redatto l'AQE specificando che: "si tratta di simulazione per edificio non dotato di impianto termico".
I notai hanno rogitato.
Hai ipotizzato un impianto ....
Perchè allora non ipotizzi che le pareti disperdenti saranno coibentate... o altro... (secono la logica del tuo ragionamento, nessuno lo può vietare ; posso fare una "simulazione" per un edificio che consuma anche zero kwm2a
Secondo mè l'AQE va redatto solo sulla base della situazione esistente, non futuribile (o presunte).
Con tutto il rispetto, hai dichiarato un "falso" e la legge dice anche che un ACE (e quindi un AQE) non veritiero, porta alla nullità dell'atto, oltre alle sanzioni per il professionista (art. 15)
gfrank
Re: AQE per E8 non riscaldato???
caso simile: compravendita di capannone industriale con annessi uffici. Il notaio vuole l'ACE (siamo in lombardia). Ho fatto l'ACE solo per la parte destinata ad uffici che è riscaldata mentre per il resto ho fatto una dichiarazione in cui dicevo che non essendoci impianto di riscaldamento non potevo redigere l'ACE. Al notaio è andato benissimo (ha solo voluto una dichiarazione simile anche per la cabina di trasformazione ENEL presente vicino al capannone ).
-
- Messaggi: 96
- Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25
Re: AQE per E8 non riscaldato???
Prima di tutto grazie per le vostre risposte!
Ho parlato col Notaio ….. essendo noi (Emilia Romagna) in regime di AQE fino al 1 Luglio 2008, accetterebbe la dichiarazione che, non essendoci l’impianto di riscaldamento, non è possibile redigere il suddetto attestato.
Vi chiedo gentilmente se qualcuno di Voi, che ha già redatto questa dichiarazione, può condividermela….condividercela!
Ancora Grazie.
Ho parlato col Notaio ….. essendo noi (Emilia Romagna) in regime di AQE fino al 1 Luglio 2008, accetterebbe la dichiarazione che, non essendoci l’impianto di riscaldamento, non è possibile redigere il suddetto attestato.
Vi chiedo gentilmente se qualcuno di Voi, che ha già redatto questa dichiarazione, può condividermela….condividercela!
Ancora Grazie.
Re: AQE per E8 non riscaldato???
se mi date la mail vi giro quella che ho fatto io...
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno
- Contatta:
Re: AQE per E8 non riscaldato???
[quote]Già, ma le grane te le pigli tu ....
Hai ipotizzato un impianto ....
Perchè allora non ipotizzi che le pareti disperdenti saranno coibentate... o altro... (secono la logica del tuo ragionamento, nessuno lo può vietare ; posso fare una "simulazione" per un edificio che consuma anche zero kwm2a
Secondo mè l'AQE va redatto solo sulla base della situazione esistente, non futuribile (o presunte).
Con tutto il rispetto, hai dichiarato un "falso" e la legge dice anche che un ACE (e quindi un AQE) non veritiero, porta alla nullità dell'atto, oltre alle sanzioni per il professionista (art. 15)
[quote]
Non ho affatto ipotizzato le pareti ma ho considerato quelle realmente esistenti, quanto al robur ho considerato un generatore che andava per la maggiore all'epoca di costruzione del capannone, tutto questo l'ho chiaramente specificato nella premessa alla relazione, nella quale è altresì evidenziato che in realtà l'edificio non è riscaldato.
Dov'è il falso?
Tra parentesi viene un AQE di schifo!
Hai ipotizzato un impianto ....
Perchè allora non ipotizzi che le pareti disperdenti saranno coibentate... o altro... (secono la logica del tuo ragionamento, nessuno lo può vietare ; posso fare una "simulazione" per un edificio che consuma anche zero kwm2a
Secondo mè l'AQE va redatto solo sulla base della situazione esistente, non futuribile (o presunte).
Con tutto il rispetto, hai dichiarato un "falso" e la legge dice anche che un ACE (e quindi un AQE) non veritiero, porta alla nullità dell'atto, oltre alle sanzioni per il professionista (art. 15)
[quote]
Non ho affatto ipotizzato le pareti ma ho considerato quelle realmente esistenti, quanto al robur ho considerato un generatore che andava per la maggiore all'epoca di costruzione del capannone, tutto questo l'ho chiaramente specificato nella premessa alla relazione, nella quale è altresì evidenziato che in realtà l'edificio non è riscaldato.
Dov'è il falso?
Tra parentesi viene un AQE di schifo!
vecchiaccio
Re: AQE per E8 non riscaldato???
Il falso sta nel fatto che non hai redatto un AQE, bensì una ipotesi di sistema edificio-impianto, ripeto ipotesi di sistema ottenendo dei numeri che non descrivono l'edificio...ingbaldiniroberto ha scritto:Già, ma le grane te le pigli tu ....
Hai ipotizzato un impianto ....
Perchè allora non ipotizzi che le pareti disperdenti saranno coibentate... o altro... (secono la logica del tuo ragionamento, nessuno lo può vietare ; posso fare una "simulazione" per un edificio che consuma anche zero kwm2a
Secondo mè l'AQE va redatto solo sulla base della situazione esistente, non futuribile (o presunte).
Con tutto il rispetto, hai dichiarato un "falso" e la legge dice anche che un ACE (e quindi un AQE) non veritiero, porta alla nullità dell'atto, oltre alle sanzioni per il professionista (art. 15)
Non ho affatto ipotizzato le pareti ma ho considerato quelle realmente esistenti, quanto al robur ho considerato un generatore che andava per la maggiore all'epoca di costruzione del capannone, tutto questo l'ho chiaramente specificato nella premessa alla relazione, nella quale è altresì evidenziato che in realtà l'edificio non è riscaldato.
Dov'è il falso?
Tra parentesi viene un AQE di schifo!
Come se il nostro obiettivo fosse di ottenere un numero!!!
Semplicemente assurdo ed insensato.
Diverso è se avessi compilato i campi e indicato alla voce impianti: non presente
e alla voce fabbisogno di energia primaria =0 kWh/(m3anno)
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Re: AQE per E8 non riscaldato???
A me è capitato diverse volte per atti di compravendita: dove non esiste impianto o sottosistemi di impianto (secondo la definizione che danno le disposizioni della Regione lombardia) io dichiara che l'edificio è esentato dalla presentazione dell'ACE.
Anche secondo ma fare un AQE su dati fittizi non è corretto. Se il notaio vuole una "giustifica" (tipo quella dei genitori... ) è più corretto dire che non si può fare la certificazione, o qualificazione, energetica.
Saluti, Giusu
Anche secondo ma fare un AQE su dati fittizi non è corretto. Se il notaio vuole una "giustifica" (tipo quella dei genitori... ) è più corretto dire che non si può fare la certificazione, o qualificazione, energetica.
Saluti, Giusu
-
- Messaggi: 96
- Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25
Re: AQE per E8 non riscaldato???
[b]Per Sciabola[/b]
Scusa il ritardo, ma ieri pomeriggio non ho avuto modo di collegarmi.....
Ti ringrazio in anticipo!!!!!!!!!!!!!!!
3.studio@libero.it
Chiara
Scusa il ritardo, ma ieri pomeriggio non ho avuto modo di collegarmi.....
Ti ringrazio in anticipo!!!!!!!!!!!!!!!
3.studio@libero.it
Chiara
Re: AQE per E8 non riscaldato???
Non concordo sulla drammatizzazione riguardo il modellare un impianto inesistente. Sarebbe giustificata se si inventasse qualcosa di campato per aria, mentre fatto assennatamente si ottiene una sorta di diagnosi energetica preventiva dell'edificio-impianto, che qualora si volesse mettere un tale impianto sarebbe congrua. Certo è sbagliato dichiararla come situazione esistente. L'errore probabilmente sta nel dichiarare tale documento come aqe, in questo caso sarebbe meglio dargli un altro nome
redigere redigere redigere
Re: AQE per E8 non riscaldato???
Nessuna drammatizzazione, ci mancherebbe....
Dal mio punto di vista, riprendendo il messaggio iniziale, ritengo che:
1 - un notaio non può richiedere un ACE/AQE se non esiste impianto termico
2 - si deve "accontentare di una dichiarazione/attestazione che il fabbricato non è dotato di impianto termico
E' evidente che il notaio, facendo redigere un "similAQE" si sgrava da qualsiasi eventuale responsabilità (nel senso che nonvaluta niente, vuole il documento e ... basta!!)
Ogni tecnico può sottoscrivere tutto quello che ritiene opportuno, ma attenzione alle responsabilità ...
gfrank
Dal mio punto di vista, riprendendo il messaggio iniziale, ritengo che:
1 - un notaio non può richiedere un ACE/AQE se non esiste impianto termico
2 - si deve "accontentare di una dichiarazione/attestazione che il fabbricato non è dotato di impianto termico
E' evidente che il notaio, facendo redigere un "similAQE" si sgrava da qualsiasi eventuale responsabilità (nel senso che nonvaluta niente, vuole il documento e ... basta!!)
Ogni tecnico può sottoscrivere tutto quello che ritiene opportuno, ma attenzione alle responsabilità ...
gfrank
Re: AQE per E8 non riscaldato???
grazie
approfitto anche io se possibile![/quote]
approfitto anche io se possibile![/quote]