Ciao a tutti,
mi riferisco ad un rinnovo di uno stabilimento in cui esiste una piccola palazzina uffici a 2 piani (tutti gli edifici dello stabilimento sono completamente separati e distanti tra loro, quindi indubbiamente indipendenti in caso di incendio). Questa palazzina ha una CT da 90 kW (quindi non soggetta) alimentata da serbatoio interrato di GPL da 5 mc. Lo stabilimento presenta invece altre attività soggette.
Per il suddetto serbatoio GPL in passato è stato già fatto rinnovo dedicato con procedura semplificata (PIN3-gpl), tuttavia mi sovvengono questi dubbi:
1. Secondo voi è corretta l'interpretazione avuta in passato riguardo l'assenza di attività soggette (da cui deriva la possibilità di utilizzo di procedura di rinnovo semplificata) sebbene nel perimetro dello stabilimento ci siano altre attività soggette indipendenti (sia come funzionalità sia come distanze, ecc.)?
2. Ora il rinnovo riguarda però tutto (serbatoio + le altre attività non legate al serbatoio). Secondo voi è possibile fare un rinnovo complessivo con procedura ordinaria (PIN3) includendo anche il serbatoio GPL? In altri termini: la procedura semplificata per i serbatoi GPL è una possibilità o è un obbligo? Evidenzio che il numero di pratica è uno solo per tutto.
3. Nel caso la risposta alla 2 fosse affermativa può essere ok allegare al rinnovo i medesimi documenti che si sarebbero allegati al rinnovo semplificato o in questa situazione andrebbe previsto altro?
Grazie.
RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1594
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
1) Cosa intendi con procedura semplificata? Il DPR 151/2011 è uno, il DM 7/8/2012 pure. In merito ai modelli ad hoc per GPL, a me generano pruriti ingestibili. Dopodiché, attualmente, puoi rinnovare attività singolarmente come preferisci, se non sono mutualmente interferenti. Sconsiglio, meglio fare tutto insieme, ma per praticità.
2) Sì, già fatto, tutto con unico modello, con dentro GPL.
3) Gli stessi.
2) Sì, già fatto, tutto con unico modello, con dentro GPL.
3) Gli stessi.
-
- Messaggi: 1594
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Per procedura semplificata intendo l'utilizzo dei modelli ad hoc per il GPL.
Quindi mi stai dicendo che l'utilizzo dei modelli ad hoc per il GPL è una possibilità e non un obbligo, giusto?
Grazie.
Quindi mi stai dicendo che l'utilizzo dei modelli ad hoc per il GPL è una possibilità e non un obbligo, giusto?
Grazie.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Se è solo GPL è obbligatorio, se hai altre attività viceversa è impossibile, perché devi usare l'altro modello.
Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
beh in realtà la "semplificazione" riguarda più la SCIA che il rinnovo, anzi in fase di rinnovo per i serbatoi gpl fino a 5 mc e non a servizio di attività soggette serve un documento che per i rinnovi normali non serve, ovvero la dichiarazione della ditta fornitrice (o del manutentore) dell'avvenuta manutenzione del serbatoio
Per quel che riguarda la questione su cosa si intenda per "a servizio di attività soggette" io onestamente ho sempre considerato il fatto che nell'insediamento ci fossero o meno, anche se non servite direttamente dal serbatoio come nel tuo caso, quindi userei il modello "normale" soprattutto visto il fatto che stai rinnovando tutto insieme. L'unico "bug" normativo (che vale anche nella SCIA) è che formalmente il modello PIN 3.1 gpl (così come il pin 2.7 gpl) non varrebbe... il problema è che non ne esistono altri... a me hanno sempre accettato comunque tali modelli visto che la logica è esattamente la stessa
Per quel che riguarda la questione su cosa si intenda per "a servizio di attività soggette" io onestamente ho sempre considerato il fatto che nell'insediamento ci fossero o meno, anche se non servite direttamente dal serbatoio come nel tuo caso, quindi userei il modello "normale" soprattutto visto il fatto che stai rinnovando tutto insieme. L'unico "bug" normativo (che vale anche nella SCIA) è che formalmente il modello PIN 3.1 gpl (così come il pin 2.7 gpl) non varrebbe... il problema è che non ne esistono altri... a me hanno sempre accettato comunque tali modelli visto che la logica è esattamente la stessa
-
- Messaggi: 1594
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
@grifo68
Cioè quindi tu se usi il modello ordinario PIN3 per un serbatoio GPL non alleghi il documento della ditta manutentiva?
Cioè quindi tu se usi il modello ordinario PIN3 per un serbatoio GPL non alleghi il documento della ditta manutentiva?
Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
si io lo allegommaarrccoo ha scritto: ↑mar apr 09, 2019 10:48 @grifo68
Cioè quindi tu se usi il modello ordinario PIN3 per un serbatoio GPL non alleghi il documento della ditta manutentiva?
Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Concordo, procedura ordinaria con allegazione del documento specifico della manutenzione.