scia o no?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
143174
Messaggi: 61
Iscritto il: mar gen 21, 2014 17:14

scia o no?

Messaggio da 143174 »

Torno su un argomento con un dubbio: esame progetto approvato per attività commerciale 69.2.B superiore a 600 mq
Ora il cliente decide di aprire solo il piano terra con superficie inferiore a 250 mq (chiamandola struttura commerciale di vicinato inferiore a 250 mq) e non rende possibile l'accesso ai piani primo e secondo previsti in esame progetto.
L'architetto mi chiede se serve presentare la SCIA ai vvf in questo caso oppure no, come si agisce in questi casi?
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: scia o no?

Messaggio da mmaarrccoo »

In linea di massima potrebbe essere possibile a patto che non avere i piani superiori per qualche motivo non pregiudichi la sicurezza antincendio dei piani inferiori. Per queste situazioni border line direi che è meglio chiedere al funzionario come la vede, comunque non credo qualcuno possa obbligarti a presentare una SCIA non più obbligatoria (<400 mq).
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: scia o no?

Messaggio da Tom Bishop »

Affinché sia considerata <400m² devi interporre strutture tagliafuoco e separare completamente i piani senza possibilità di accesso.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: scia o no?

Messaggio da Terminus »

Strutture tagliafuoco non sono previste, essendo l'attività in esercizio <400mq.
Come se un negozio non soggetto confinasse con locali di altra proprietà o altra destinazione d'uso.
Comunque le comunicazioni dirette dovrebbero essere eliminate, sia per il pubblico che per gli addetti.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: scia o no?

Messaggio da mmaarrccoo »

Concordo con Terminus.
In questi casi però è sempre meglio chiedere ai VV.F.