domanda secca: un bruciatore a gas da 10 MW inserito in ciclo di produzione (lavorazione bitume per produzione asfalti) è attività 74 o no? per me assolutamente si, ma dato che ho sentito pareri contrastanti chiedo conforto, cioè la 74 (come la vecchia 91) parla di "impianti per la produzione di calore" senza ulteriori specifiche sull'utilizzo di qual calore io non avrei dubbi. Poi (e qui forse chi mi ha detto sta cosa ha fatto confusione) ovviamente non si applica il DM 12/04/96 se non come "utile riferimento"
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: attività 74 bruciatore industriale
Concordo con tutto ciò che hai espresso. sempre considerata attività 74 anche se molti tecnici erroneamente non la pensano così..
Re: attività 74 bruciatore industriale
grazie per il conforto Carltoncarlton-banks84 ha scritto: ↑lun mar 18, 2019 15:10 Concordo con tutto ciò che hai espresso. sempre considerata attività 74 anche se molti tecnici erroneamente non la pensano così..
- travereticolare
- Messaggi: 1263
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: attività 74 bruciatore industriale
assolutamente si! anche io ho sempre considerato Att. 74
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: attività 74 bruciatore industriale
Assolutamente si.
Forni industriali, anche di potenze superiori, autorizzati come 74 e prima come 91, anche all'interno di stabilimenti di per se stessi attività soggetta.
Forni industriali, anche di potenze superiori, autorizzati come 74 e prima come 91, anche all'interno di stabilimenti di per se stessi attività soggetta.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: attività 74 bruciatore industriale
Certo che sì, mi sfugge da dove nasce il dubbio.
Vi dirò che per me è anche attività 1 quando > 25 Nmc/h per solo riscaldamento...
Vi dirò che per me è anche attività 1 quando > 25 Nmc/h per solo riscaldamento...
Re: attività 74 bruciatore industriale
La 1 io l'ho sempre considerata nell'ambito industriale. E finora i VVF non mi hanno mai chiesto diversamente.
Se passasse tale impostazione (alla lettera del 151 hai ragione) moltissime CT civili vi ricadrebbero, ma sarebbe alla fine solo un inutile aggravio di costi amministrativi.
Se passasse tale impostazione (alla lettera del 151 hai ragione) moltissime CT civili vi ricadrebbero, ma sarebbe alla fine solo un inutile aggravio di costi amministrativi.
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: attività 74 bruciatore industriale
si questo pure io, c'è anche un chiarimento in tal sensoTerminus ha scritto: ↑lun mar 18, 2019 22:10 La 1 io l'ho sempre considerata nell'ambito industriale. E finora i VVF non mi hanno mai chiesto diversamente.
Se passasse tale impostazione (alla lettera del 151 hai ragione) moltissime CT civili vi ricadrebbero, ma sarebbe alla fine solo un inutile aggravio di costi amministrativi.
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... 2_046A.pdf
in realtà la mia domanda è dovuta al fatto che io stavo seguendo una pratica per un serbatoio GPL da 12,5 mc a servizio di questa apparecchiatura da 12,5 MW, il tecnico che segue le altre attività presenti mi ha detto che al Comando gli avrebbero confermato che il bruciatore non è soggetto, ma ripeto, non vorrei che gli avessero detto che non è soggetto a DM 12/04/96 e lui ha capito male. Comunque indipendentemente da questo concordo con voi che ci sia anche la 1
grazie a tutti