EPacs

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

EPacs

Messaggio da paoloangelo0611 »

Sto verificando il seguente esercizio :
un edificio non residenziale di 10000 mc di volume lordo ha un EPacs = 2 kWh/mc . il rendimento di distribuzione è pari a 0.97 , la produzione è fatta con un boiler elettrico con rendimento pari a 0.85 . Quanto vale il fabbisogno di energia netta , dato di partenza per il calcolo della copertura con il solare termico?
A me viene fuori 16.490 kWh è giusto?

Il risultato dell 'esercizio è 15665 kWh , dove sbaglio?
Grazie
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: EPacs

Messaggio da paoloangelo0611 »

Non riesco a venirne a capo , ho letto le norme e i dm.
Ho trovato la formuletta per il calcolo dell indice di prestazione energetica per acs ma a questo punto devo pensare che il risultato dato dall'eserczio potrebbe essere errato.
Che ne pensate?
Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: EPacs

Messaggio da NoNickName »

10000*2/0.97/0.85 = 24257 kWh di energia primaria.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: EPacs

Messaggio da arkanoid »

Sicuro? L'energia primaria è riferita alle fonti, a mio avviso quello è il fabbisogno di energia elettrica, non primaria.
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: EPacs

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto: mer mar 06, 2019 11:24 Sicuro? L'energia primaria è riferita alle fonti, a mio avviso quello è il fabbisogno di energia elettrica, non primaria.
Energia elettrica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: EPacs

Messaggio da lbasa »

Siete frettolosi entrambi.
In altro forum a paoloangelo0611 è stato così risposto:
EPacs veniva usato della certificazione ante 2015, quindi secondo DM nazionale 2009.
EPacs è un indice, si riferisce all'energia primaria.

Oltre al rendimento di distribuzione e di produzione, occorre considerare il rendimento di erogazione.
Ante 2015 , il rendimento di erogazione utilizzava valore fisso = 0,95

Quindi: dall'energia primaria (10.000 * 2) si moltiplica per i tre fattori rendimento (0,85*0,97*0,95) e si ottiene il risultato dell'esercizio (15665 kWh).
Il quale risultato è però anch'esso sbagliato: perchè è un risultato in termini di energia primaria quando è stato invece dichiarato in termini di energia utile, cioè non è stato ancora ridotto del fattore di conversione previsto per un generatore elettrico (2,49 a quel tempo).
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: EPacs

Messaggio da NoNickName »

La domanda dell'OP non riguardava l'energia primaria.
Il suo problema era dimensionare la FER solare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: EPacs

Messaggio da lbasa »

La termica netta è (anzi, doveva essere calcolata da quel testo di esercizio) 15665/2,49 = 6291 kWh
Rispondi