Buongiorno,
Sto progettando un officina dove si svolgono operazioni di verniciatura di manufatti metallici rischio vista A2/A3.
L'attività è monopiano, solamente che in una piccola porzione di fabbricato è presente un zona adibita ad uffici che si sviluppa su due piani dove sono presenti in totale 5 persone (2 PT e 3 PP) non compartimentati rispetto la restante attività, in considerazione del basso carico d'incendio (< 100 Mj/mq).
I piani di tali uffici sono collegati dalla classica scala metallica di larghezza pari a 100 cm.
Tale scala è da considerarsi come scala aperta di esodo e quindi per poterla usufruire dovrei installare un impianto IRAI come descritto al capitolo S.4.7.1?
Io sinceramente credo di no, tali prescrizioni le applicherei solamente alla "vere" scale che collegano piani totalmente indipendenti tra loro, come per esempio scale di attività multipiano...
Cosa ne pensate?
SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
penso che un paio di rilevatori collegati ad una sirena siano necessari, dal momento che il rischio vita è A2. Se invece il profilo di rischio si configura come A3 sembrerebbe che non sono mai ammesse scale d'esodo aperte.
In ogni caso il liv III per la rivelazione automatica può concentrarsi su "spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico" senza per forza coprire tutti gli ambienti e questo forse può darti una mano a contenere i costi dell'impianto.
Farei una riflessione in più sulla larghezza della scala, poichè il punto 2 lett a. del paragrafo S.4.8.6 impone una larghezza minima di 1200 mm e temo non sia ammessa una larghezza inferiore nel tuo caso.
In ogni caso il liv III per la rivelazione automatica può concentrarsi su "spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico" senza per forza coprire tutti gli ambienti e questo forse può darti una mano a contenere i costi dell'impianto.
Farei una riflessione in più sulla larghezza della scala, poichè il punto 2 lett a. del paragrafo S.4.8.6 impone una larghezza minima di 1200 mm e temo non sia ammessa una larghezza inferiore nel tuo caso.
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
Concordo purtroppo. Sulla riflessione A2-A3, sui 1.200 (io me ne sono uscito solo perché ho applicato il D.M. 10 marzo 1998 al comparto uffici, era compartimentato). Non sulla rilevazione parziale, la UNI9795 la chiede comunque per compartimento.
Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
Nel senso che sebbene il codice indichi gli ambiti da controllare la UNI9795 impone comunque estesa a tutto il compartimento? E di conseguenza a tutti i locali del compartimento?weareblind ha scritto: ↑mer feb 06, 2019 15:54 Non sulla rilevazione parziale, la UNI9795 la chiede comunque per compartimento.
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
infatti, avevo un vago sospetto che dovevo prevedere qualche requisito aggiuntivo...credo sarà un problema visto che la proprietà non vuole spendere per l'installazione di un impianto di rivelazione!
Per quanto riguarda la larghezza della scala avete ragione, una distrazione che poteva costarmi cara!
Per quanto riguarda la larghezza della scala avete ragione, una distrazione che poteva costarmi cara!
Nel senso che essendo un compartimento a se stante hai utilizzato una soluzione alternativa, 10/03/1998, per garantire lo stesso livello di prestazione dettato dal Codice?Sulla riflessione A2-A3, sui 1.200 (io me ne sono uscito solo perché ho applicato il D.M. 10 marzo 1998 al comparto uffici, era compartimentato)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
No. Nel senso che, CONTRO la mia convinzione ma con invece opinione FAVOREVOLE del Comando, progettai indipendentemente gli uffici dalla produzione, col D.M. 10 marzo 1998. Fu approvato, SENZA dimostrare livelli equivalenti.
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
grazie.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.