CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 104
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da GMP » lun gen 14, 2019 12:25

Buongiorno,

mi ritrovo a dover "sciare" un magazzino soggetto per l'attività 70 all'interno del quale è presente un vano Filtro Fumo a protezione di un vano scala utilizzato come via di esodo e di collegamento con i piani soprastanti.

Il vano Filtro Fumo non potendo essere ventilato naturalmente è mantenuto in sovrappressione tramite un gruppo di pressurizzazione ed i relativi canali di aspirazione resistenti al fuoco.

La domanda che vorrei porvi è la seguente, per questo impianto oltre a redigere chiaramente una DICH. IMP. per l'unità di pressurizzazione ed i canali di aspirazione dovrei redigere anche un DICH.PROD?

Grazie!

Terminus
Messaggi: 7629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da Terminus » lun gen 14, 2019 14:20

Il Dich.Imp. lo firma l'installatore che ha rispetttato il progetto.
Altrimenti il professionista antincendio redige il Cert.Imp.
Il Dich.Prod. si utilizzerà per i prodotti eventualmente impiegati per la resistenza al fuoco del condotto di aspirazione aria.

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 997
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da weareblind » lun gen 14, 2019 15:11

Concordo.

GMP
Messaggi: 104
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da GMP » mar gen 15, 2019 08:54

Grazie per le risposte!

Per i condotti ho i certificati applus redatti in base alla norma UNI EN 1366:1-2001 sia per i tratti orizzontali che verticali classificati E.I. 120.

Credo che il DICH. PROD. lo farò per certificare il prodotto canale

Rispondi