Messaggio da GMP »

Buongiorno,

mi ritrovo a dover "sciare" un magazzino soggetto per l'attività 70 all'interno del quale è presente un vano Filtro Fumo a protezione di un vano scala utilizzato come via di esodo e di collegamento con i piani soprastanti.

Il vano Filtro Fumo non potendo essere ventilato naturalmente è mantenuto in sovrappressione tramite un gruppo di pressurizzazione ed i relativi canali di aspirazione resistenti al fuoco.

La domanda che vorrei porvi è la seguente, per questo impianto oltre a redigere chiaramente una DICH. IMP. per l'unità di pressurizzazione ed i canali di aspirazione dovrei redigere anche un DICH.PROD?

Grazie!
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da Terminus »

Il Dich.Imp. lo firma l'installatore che ha rispetttato il progetto.
Altrimenti il professionista antincendio redige il Cert.Imp.
Il Dich.Prod. si utilizzerà per i prodotti eventualmente impiegati per la resistenza al fuoco del condotto di aspirazione aria.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da weareblind »

Concordo.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da GMP »

Grazie per le risposte!

Per i condotti ho i certificati applus redatti in base alla norma UNI EN 1366:1-2001 sia per i tratti orizzontali che verticali classificati E.I. 120.

Credo che il DICH. PROD. lo farò per certificare il prodotto canale
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da GMP »

Buonasera,

Scusate, quindi CERT.IMP. o DICH.IMP per filtro in sovrappressione?

Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da weareblind »

CERT IMP vuol dire professionista, e fa tutto lui.
Dich imp vuol dire impiantista, ma alle spalle un progetto di professionista.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da GMP »

weareblind ha scritto: ven mag 27, 2022 21:00 CERT IMP vuol dire professionista, e fa tutto lui.
Dich imp vuol dire impiantista, ma alle spalle un progetto di professionista.
Grazie della risposta weareblind,

E' proprio qui che mi perdo. Capisco che il DICH. IMP lo fa l'installatore e il CERT.IMP. il professionista, ma io parto da una base (magari errata), ovvero:

DICH.IMP: Impianto non ricadente in regime di 37/08 con obbligo di progetto;

CERT.IMP: Impianto non ricadente in regime di 37/08 senza obbligo di progetto o impianto senza progetto;

La sovrappressione del filtro è fuori dal campo di applicazione del 37/08 e serve progetto (UNI EN 12101-6) da parte di un professionista come dici, quindi devo richiedere per forza un DICH.IMP. o sbaglio?

in quale casistica potrei fare o ricevere una cert.imp?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da Terminus »

Quando in impianti esistenti l'impresa è sparita o non è disponibile per il rilascio del Dich.Imp., oppure ancora quando non esiste un progetto rispetto al quale dichiarare la conformità.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da weareblind »

Non per forza.
Ipotesi 1: progetto aeraulico (canale, perdita di carico, scelta della girante) + impresa DICH IMP
Ipotesi 2: come sopra ma tutto firmato dal progettista, che progetta e collauda. Tipico di impianti esistenti senza documentazione.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da GMP »

grazie weareblind, grazie Terminus

Il problema è che la ditta che ha realizzato il filtro in sovrappressione non vuole rilasciare DICH.IMP... secondo me è quasi obbligata, come ha scelto la portata del ventilatore, come ha dimensionato il canale? ha fatto tutto a caso? perchè ora io dovrei rifare i calcoli e redigere CERT.IMP ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da weareblind »

Ah beh, lì dipende dagli aspetti contrattuali. Alla impresa cosa è stato commissionato?
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da GMP »

Hai ragione, il problema è che in questo caso sono subentrato dopo e non ho idea di che accordi sono stati presi in fase di offerta. Cercherò di capirlo!

Intanto grazie!
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO

Messaggio da weareblind »

Ci mancherebbe.