Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Moderatore: Edilclima
Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Buongiorno,
chiedo a voi colleghi in quanto è la prima volta che affronto questo problema.
Premessa
Attività 66.2.B - Residenze turistico - alberghiera oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto)
D.M. 9 Agosto 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.196 del 23-8-2016).
capitolo S.1 - REAZIONE AL FUOCO
Descrizione Rvita Gruppo di appartenenza dei materiali vie di esodo Gruppo di appartenenza dei materiali altri locali[/b]
Appartamenti Cii2 GM2 GM3
Quesito:
In fase di scia io dovrei dimostrare attraverso penso dei certificati, che i materiali sotto riportati appartengono al gruppo GM2/GM3....:
- Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto,materassi,sommier, guanciali, topper, cuscini),
- Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti),
- Bedding (coperte, copriletti, coprimaterassi),
- tendaggi,
- mobili.
cioè "io" (albergatore) che ho comprato per esempio dei mobili in legno da un artigiano, o delle tende o coperte dai cinesi........
chi mi da o dove vado a trovare questi certificati che mi dicano che questi materiali sono in classe 1 IM o in calsse 2 o quel che è?
HELPPPPPPPPP
Buongiorno,
chiedo a voi colleghi in quanto è la prima volta che affronto questo problema.
Premessa
Attività 66.2.B - Residenze turistico - alberghiera oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto)
D.M. 9 Agosto 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.196 del 23-8-2016).
capitolo S.1 - REAZIONE AL FUOCO
Descrizione Rvita Gruppo di appartenenza dei materiali vie di esodo Gruppo di appartenenza dei materiali altri locali[/b]
Appartamenti Cii2 GM2 GM3
Quesito:
In fase di scia io dovrei dimostrare attraverso penso dei certificati, che i materiali sotto riportati appartengono al gruppo GM2/GM3....:
- Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto,materassi,sommier, guanciali, topper, cuscini),
- Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti),
- Bedding (coperte, copriletti, coprimaterassi),
- tendaggi,
- mobili.
cioè "io" (albergatore) che ho comprato per esempio dei mobili in legno da un artigiano, o delle tende o coperte dai cinesi........
chi mi da o dove vado a trovare questi certificati che mi dicano che questi materiali sono in classe 1 IM o in calsse 2 o quel che è?
HELPPPPPPPPP
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Ma tu, albergatore, che hai la responsabilità di un immobile soggetto a prevenzione incendi, non hai un tecnico antincendio che ti ha seguito e ti ha detto quali materiali sono idonei e quali no, che caratteristiche devono avere e quali certificazioni a corredo? oppure pensavi di comprarli dal cinese senza alcuna certificazione per poi chiedere a un tecnico di certificarti tutto lui?
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Inoltre la reazione al fuoco non è certificabile dal tecnico, per quanto benevolo possa essere.
Serve comunque la certificazione del produttore tramite prova di laboratorio.
Serve comunque la certificazione del produttore tramite prova di laboratorio.
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Purtroppo penso sia così.... e adesso c'è da ridere....barabba ha scritto: ↑ven gen 11, 2019 09:39 Ma tu, albergatore, che hai la responsabilità di un immobile soggetto a prevenzione incendi, non hai un tecnico antincendio che ti ha seguito e ti ha detto quali materiali sono idonei e quali no, che caratteristiche devono avere e quali certificazioni a corredo? oppure pensavi di comprarli dal cinese senza alcuna certificazione per poi chiedere a un tecnico di certificarti tutto lui?
Cmq vi aggiornerò
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
il decreto si legge appunto nel senso che tu albergatore in un'attività soggetta alla prevenzione incendi la roba comprata dal cinese non ce la metti
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
scommetto che loro i certificati ce li hanno tutti, e pure validi...
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Quindi se l'albergatore non avesse i certificati la soluzione sarebbe:
- verniciare tutti i mobili presenti con vernici apposite
- cambiare i divani
- ecc....
Non esistono scorciatoie a quanto ho capito... giusto?
- verniciare tutti i mobili presenti con vernici apposite
- cambiare i divani
- ecc....
Non esistono scorciatoie a quanto ho capito... giusto?
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Nel mondo legale non esistono scorciatoie
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
No. In qualche caso (es. Grandi estensioni di pavimenti/rivestimenti senza certificato) si può pensare di prendere un campione e farlo provare in laboratorio, in tutti gli altri casi bisogna sostituire i prodotti.
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Scusate la domanda banale, ma per i mobili non imbottiti (es. tavoli, armadi, strutture dei letti) presenti nelle stanze (nuova attività) si devono rispettare la classificazione di reazione al fuoco 2?
Il dubbio mi viene perchè nella tabella S.1-5 si parla di tendaggi, mobili imbotti, sedie ma non vengono citati altri arredi.
Il dubbio mi viene perchè nella tabella S.1-5 si parla di tendaggi, mobili imbotti, sedie ma non vengono citati altri arredi.
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
non puoi far riverniciare i mobili, arredi, poltrone, cuscini, ecc ... la norma di riferimento (di cui esisteva una vernice) è scaduta. va sostituito tutto putroppo.
Nel 1998 e 2008 viene definita una nuova Norma UNI 9176 che parla di pretrattamenti (lavaggi) prima di eseguire test di classificazione al fuoco per tessuti di tendaggi, moquette e tessuti per imbottitura. Questa non esisteva alla nascita del D.M. 26 giugno 1984. Essendo i prodotti testati quasi tutti idrosolubili la norma ha messo praticamente fuori mercato tutti i prodotti vernicianti che non potevano garantire le prestazioni se sottoposti a prelavaggi.
Nel frattempo son usciti nuovi materiali già classificati ignifughi come rivestimenti pertanto nessuno ha avuto più interesse a proseguire nella ricerca di un prodotto adatto che superasse i metodi di prova (compresi quelli esistenti che ad oggi non possiedono più omologa ministeriale).
Nel 1998 e 2008 viene definita una nuova Norma UNI 9176 che parla di pretrattamenti (lavaggi) prima di eseguire test di classificazione al fuoco per tessuti di tendaggi, moquette e tessuti per imbottitura. Questa non esisteva alla nascita del D.M. 26 giugno 1984. Essendo i prodotti testati quasi tutti idrosolubili la norma ha messo praticamente fuori mercato tutti i prodotti vernicianti che non potevano garantire le prestazioni se sottoposti a prelavaggi.
Nel frattempo son usciti nuovi materiali già classificati ignifughi come rivestimenti pertanto nessuno ha avuto più interesse a proseguire nella ricerca di un prodotto adatto che superasse i metodi di prova (compresi quelli esistenti che ad oggi non possiedono più omologa ministeriale).