Areazione cucina ristorante

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Areazione cucina ristorante

Messaggio da Manofthemoon »

Un ristorante di nuova costruzione ha una cucina alimentata a g.p.l. con potenza di 90 kW.

L'areazione della stessa deve essere 6 cmq x kW = 540 cmq ?

Grazie.
Marcus
Messaggi: 1188
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Areazione cucina ristorante

Messaggio da Marcus »

DM 12 aprile 1996,

punto 4.1.2 - Per locali fuori terra: S = 10 x 90 = 900 cmq (minimo)
punto 4.1.2.1 - disposizioni delle aperture per impianti a GPL

Quanto sopra riguarda le aperture di ventilazione "permanenti" poi ci sono quelle da garantire per la salute dei lavoratori da individuare negli specifici regolamenti comunali.

Per. es. il reg. comune roma parla di una superficie minima finestrata apribile di 1,5 mq.