Ciao a tutti ragazzi,
mi chiedevo, ha senso agire sui detentori dei termosifoni per aumentare il delta T tra mandata e ritorno al fine di avere quest'ultima temperatura più bassa e quindi favorire il processo di condensa della mia caldaia a condensazione?
La mandata è impostata su 50° , produco circa mezzo litro di condensa ogni 1.5-1.8 MC di GPL consumato.
Mi sembra di aver capito che chiudendo quanto necessario i detentori si rallenta il flusso in uscita dal radiatore e quindi l'acqua di ritorno ha una temperatura più bassa.
Grazie molte
Aumentare Delta T tra mandata e ritorno
Moderatore: Edilclima
Re: Aumentare Delta T tra mandata e ritorno
Lascia stare così. Sei già in condizioni di condensa. Aumentando il delta T diminuiresti la potenza scambiata con l'aria dai Tuoi corpi scaldanti.ludoviho ha scritto: ↑gio dic 06, 2018 12:22 Ciao a tutti ragazzi,
mi chiedevo, ha senso agire sui detentori dei termosifoni per aumentare il delta T tra mandata e ritorno al fine di avere quest'ultima temperatura più bassa e quindi favorire il processo di condensa della mia caldaia a condensazione?
La mandata è impostata su 50° , produco circa mezzo litro di condensa ogni 1.5-1.8 MC di GPL consumato.
Mi sembra di aver capito che chiudendo quanto necessario i detentori si rallenta il flusso in uscita dal radiatore e quindi l'acqua di ritorno ha una temperatura più bassa.
Grazie molte
Riducendo la potenza scambiata con l'aria potresti scendere sotto al fabbisogno minimo.
- NoNickName
- Messaggi: 7897
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Aumentare Delta T tra mandata e ritorno
L'aumento della perdita di carico per l'intervenuta strozzatura dei detentori introduce un fattore di consumo energetico, perchè la pompa consumerà di più in rapporto alla ridotta portata.
Quindi se vuoi fare la stessa cosa, risparmiando energia, devi ridurre la velocità della pompa. Oggigiorno le pompe possono essere regolate facilmente o con selettori o con potenziometri.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Aumentare Delta T tra mandata e ritorno
Come ti dicono, le caldaie moderne, quelle più evolute almeno, possono lavorare con la pompa di base al deta T. Informati se la tua può farlo. In tal caso, il bruciatore modula per mantenere la Tm impostata e la pompa modula in funzione dello scambio termico.
redigere redigere redigere
Re: Aumentare Delta T tra mandata e ritorno
Grazie a tutti per la risposta, non interverrò. Ho capito che il mio consumo non è anomalo; è proprio questo GPL che non si affronta
Grazie ancora!!
Grazie ancora!!