E' possibile utilizzare in una SCIA una certificazione di prova idraulica di una rete idranti
eseguita da un rivenditore di materiale per antincendio o può farla solo un ex 818?
Prova idraulica idranti - chi può farla?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2263
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?
beh alla SCIA deve essere allegata la DiCo o la DiRi o il Cert Imp o il Dich Imp che devono essere redatti da personale "quilificato" nei limiti delle rispettive competenze (tecnici abilitati, professionisti antincendio o installatori), se il rivenditore è anche installatore può rilasciare un documento "ufficiale" e non un semplice attestato (non so neanche come chiamarlo), che non ha alcun valore per i VVF, al limite il professionista che redige DiRi o Cert Imp se lo tiene per conforto...
Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?
Ma serve una DIRI (perchè mancante la DICO necessaria per l'impianto nuovo o rifatto), oppure è una mera prova idraulica periodica per un impianto esistente ?
Di certo il rivenditore, non installatore abilitato, non può rilasciare alcunchè di ufficiale: non può installare impianti e non può neanche collaudarli.
Di certo il rivenditore, non installatore abilitato, non può rilasciare alcunchè di ufficiale: non può installare impianti e non può neanche collaudarli.
-
- Messaggi: 2263
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?
L'impianto è dotato di DICO con progetto.
Chi ha venduto gli idranti UNI 45 (ditta che fa revisioni sui presidi antincendio) ha anche fatto la prova idraulica...
Per pigrizia e visto che in quel posto adesso siamo a -8°C, vorrei usare la prova ma mi chiedevo se ha valore....
Chi ha venduto gli idranti UNI 45 (ditta che fa revisioni sui presidi antincendio) ha anche fatto la prova idraulica...
Per pigrizia e visto che in quel posto adesso siamo a -8°C, vorrei usare la prova ma mi chiedevo se ha valore....
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?
Scusa, se hai progetto + DiCo hai anche il collaudo. L'emissione della DiCo prevede prima collaudo.
Per la SCIA non tene serve un secondo, ti serve solo progetto+DiCo, che hai.
Per la SCIA non tene serve un secondo, ti serve solo progetto+DiCo, che hai.
-
- Messaggi: 2263
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?
Si è vero... io però la prova idraulica (avendo lo strumento omologato) la faccio
sempre per tranquillità mia...
sempre per tranquillità mia...
Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?
non ho capito però... chi ha venduto gli idranti è anche chi li ha installati? ma si tratta di disquisizione secondaria perché se hai DiCo ed allegati alleghi quelli, in qualità di tecnico che firma l'asseverazione (presumo) dichiari solo che hai allegato la DiCo ed hai verificato che sia a posto dal punto di vista "formale". Poi se fai ulteriori prove (e riesci a fartele pagare...qui il Genovese che è in me tende a prendere il sopravvento ) tanto meglio, però non devi allegare nulla alla SCIA, consegni la documentazione al cliente che la allegherà al registro antincendio e, questo si, in fase di sopralluogo dei VVF fate tutti un figurone!
Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?
come qualcuno ha già detto alla SCIA alleghi la DICO ed i suoi allegati che chiede la 37/08
Detto questo col cavolo che non verifico personalmente una nuova installazione o adeguamento: pompe che girano al contrario, pressostati che non funzionano, quadri allarme in locale "presidiato" non collegati, ecc ... poi fate voi per carità
Detto questo col cavolo che non verifico personalmente una nuova installazione o adeguamento: pompe che girano al contrario, pressostati che non funzionano, quadri allarme in locale "presidiato" non collegati, ecc ... poi fate voi per carità