Ho un deposito di olii lubrificanti all'interno di attività che ha capacità superiore a 1 mc ed inferiore a 9, quindi soggetto e di categoria A (attività 12.1.A).
Ora, il DM 1934 riporta:
"14.(12) Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur
dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell'impiego di
liquidi infiammabili:
[...]
Per uso agricolo o industriale
Benzina e petrolio, in complesso mc 5
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso mc 20"
Quindi posso tranquillamente non applicarlo (anche perché sarebbe difficile).
Mi rifaccio quindi ad una normale valutazione di rischio "per attività non normata"? Ci sono linee guida o circolari che mi sono perso?
Ora, il DM 1934 riporta:
"14.(12) Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur
dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell'impiego di
liquidi infiammabili:
[...]
Per uso agricolo o industriale
Benzina e petrolio, in complesso mc 5
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso mc 20"
Quindi posso tranquillamente non applicarlo (anche perché sarebbe difficile).
Mi rifaccio quindi ad una normale valutazione di rischio "per attività non normata"? Ci sono linee guida o circolari che mi sono perso?
Re: Piccoli depositi di olio
qui un elenco delle circolari inerenti le attività 10,11 e 12:
https://mega.nz/#!aBRmSYBC!YMnHeTdd86bF ... OkOs_1qGY4
https://mega.nz/#!aBRmSYBC!YMnHeTdd86bF ... OkOs_1qGY4
- weareblind
- Messaggi: 3075
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Piccoli depositi di olio
Mi capita di continuo, ed è esattamente come dici.tigers ha scritto: ↑ven nov 30, 2018 17:01 Ho un deposito di olii lubrificanti all'interno di attività che ha capacità superiore a 1 mc ed inferiore a 9, quindi soggetto e di categoria A (attività 12.1.A).
Ora, il DM 1934 riporta:
"14.(12) Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur
dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell'impiego di
liquidi infiammabili:
[...]
Per uso agricolo o industriale
Benzina e petrolio, in complesso mc 5
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso mc 20"
Quindi posso tranquillamente non applicarlo (anche perché sarebbe difficile).
Mi rifaccio quindi ad una normale valutazione di rischio "per attività non normata"? Ci sono linee guida o circolari che mi sono perso?
Re: Piccoli depositi di olio
Molto interessante, non avevo mai fatto caso a questa importante esenzione.
Ringrazio
Ringrazio
Re: Piccoli depositi di olio
Che mi dite allora di questa, dove secondo il Servizio Tecnico Centrale quei depositi vanno asseverati ai sensi del DM 1934?
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _14724.pdf
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _14724.pdf
- travereticolare
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Piccoli depositi di olio
scusate...mi confermate che l'attività dell'olio lubrificante è solamente in categoria "B" o "C" e che la categoria "A" è solamente per il gasolio?
L'allegato I al DPR 151/11 riporta:
Categoria A: liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65,°C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3;
Categoria B: liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3 , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)
Grazie
L'allegato I al DPR 151/11 riporta:
Categoria A: liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65,°C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3;
Categoria B: liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3 , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)
Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Piccoli depositi di olio
Perchè dovrebbe essere solo il gasolio ?
L'olio lubrificante ha certamente una Tinf >65°C quindi se ne hai meno di 9mc rientri nella cat.A
La B la hai se superi i 9mc oppure in ogni caso se hai Tinf<65°C.
L'olio lubrificante ha certamente una Tinf >65°C quindi se ne hai meno di 9mc rientri nella cat.A
La B la hai se superi i 9mc oppure in ogni caso se hai Tinf<65°C.
- travereticolare
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Piccoli depositi di olio
Perché nell'elenco attività, allegato I al DPR, nella classificazione della categoria A non compare, a differenza della categoria B e C, la dicitura dell'olio.
Le categorie B e C specificano liquidi infiammabili e/o lubrificanti e oli diatermici di qualsiasi derivazione, mentre la categoria A no. Sbaglio?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Piccoli depositi di olio
come ti diceva Terminus , devi fare riferimento al flash point ..travereticolare ha scritto: ↑mer mar 11, 2020 18:34Perché nell'elenco attività, allegato I al DPR, nella classificazione della categoria A non compare, a differenza della categoria B e C, la dicitura dell'olio.
Le categorie B e C specificano liquidi infiammabili e/o lubrificanti e oli diatermici di qualsiasi derivazione, mentre la categoria A no. Sbaglio?
- travereticolare
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Piccoli depositi di olio
avete ragione...grazie. Ho fatto confusione.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.