Un ristorante di nuova costruzione ha una cucina alimentata a g.p.l. con potenza di 90 kW.
L'areazione della stessa deve essere 6 cmq x kW = 540 cmq ?
Grazie.
Areazione cucina ristorante
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Areazione cucina ristorante
DM 12 aprile 1996,
punto 4.1.2 - Per locali fuori terra: S = 10 x 90 = 900 cmq (minimo)
punto 4.1.2.1 - disposizioni delle aperture per impianti a GPL
Quanto sopra riguarda le aperture di ventilazione "permanenti" poi ci sono quelle da garantire per la salute dei lavoratori da individuare negli specifici regolamenti comunali.
Per. es. il reg. comune roma parla di una superficie minima finestrata apribile di 1,5 mq.
punto 4.1.2 - Per locali fuori terra: S = 10 x 90 = 900 cmq (minimo)
punto 4.1.2.1 - disposizioni delle aperture per impianti a GPL
Quanto sopra riguarda le aperture di ventilazione "permanenti" poi ci sono quelle da garantire per la salute dei lavoratori da individuare negli specifici regolamenti comunali.