Salve a tutti, apro il seguente post per porre il seguente quesito relativamente al DM 27/07/2010 (Attività Commerciali).
Capitolo 4.9: Controllo dei fumi. Se utilizzata la soluzione a), viene richiesto per le aree di vendita lo smaltimento dei fumi tramite superficie di aerazione di 1/40 della superficie del compartimento.
Tale requisito è richiesto anche per altre zone, come per esempio il deposito riserva merci in entrata, che non è 'area di vendita ed è un compartimento antincendio separato?
Un saluto
Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Ciao Terminus,
E' giustissimo, infatti noto ora che è prescritto al Punto 5.3.2. del DM stesso;
Un saluto
E' giustissimo, infatti noto ora che è prescritto al Punto 5.3.2. del DM stesso;
Un saluto
Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
A vostro avviso come gestire l'apertura di serramenti per 1/40 se non sono automatici?
Mi spiego meglio ho un negozio di pregio di un famoso brand commerciale, pertanto i serramenti, per ragioni di sicurezza, vogliono tenerli chiusi sempre a parte la pulizia dei vetri e si sbloccheranno a seguito di comando dell'impianto IRAI.
Dopodiché però i serramenti qualcuno dovrà aprirli a mano.
Unico dubbio che mi viene, ma di notte chi li apre? e i 2 m liberi del fumo devo garantirli anche per i soccorritori?
Mi spiego meglio ho un negozio di pregio di un famoso brand commerciale, pertanto i serramenti, per ragioni di sicurezza, vogliono tenerli chiusi sempre a parte la pulizia dei vetri e si sbloccheranno a seguito di comando dell'impianto IRAI.
Dopodiché però i serramenti qualcuno dovrà aprirli a mano.
Unico dubbio che mi viene, ma di notte chi li apre? e i 2 m liberi del fumo devo garantirli anche per i soccorritori?
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Beh, di notte in nessuna fabbrica qualcuno aprirà i serramenti. Io lo inserisco in progetto e in piano emergenza, ma ad impossibilia nemo tenetur.
Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Mi chiedo pertanto se sia corretto prevederli apribili solo a mano in attività che non esercitano 24h/7.weareblind ha scritto: ↑gio dic 21, 2023 15:25 Beh, di notte in nessuna fabbrica qualcuno aprirà i serramenti. Io lo inserisco in progetto e in piano emergenza, ma ad impossibilia nemo tenetur.
Non credo che in caso di sinistro si possa rispondere in questo modo a un pubblico ministero che ti rinfaccia la questione.
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Io non lo ritengo un problema. Tra l'altro, francamente, mi appare abbastanza ridicolo. I policarbonati si rompono e sciolgono abbastanza velocemente, i vetri scoppiano. In emergenza vera voglio vedere gli addetti che aprono tutte le finestre e porte