Sicuramente questa domanda sarà già stata fatta, ma non ho trovato riscontro.
Ma se ho un edificio di civile abitazione costituito da un unico corpo di fabbrica (stesso condominio e impianti) e due vani scala funzionalmente separati e indipendenti di cui uno serve una porzione di edificio che ha altezza antincendio di 25 m e l'altro serve la porzione rimanente di altezza antincendio non superiore a 12 m.
Io il DM 246/87 l'ho applicato sì a tutto l'edificio, ma la scala in cui non raggiungo i 12 m antincendio deve avere anch'essa l'aerazione in sommità di 1 mq?
Mentre l'aerazione dei vani ascensori sono da fare a prescindere dall'altezza dell'edificio vero?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: aerazione 1 mq scala edifici civili

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me la scala <12m non necessita di aerazione in sommità. I vani ascensori vanno aerati in qualsiasi caso.
Tom Bishop
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: aerazione 1 mq scala edifici civili

Messaggio da GMP »

anche secondo me è cosi, concordo su entrambi i punti