Ciao, nel caso in cui un un generatore d'aria calda a gas metano serva una cabina di verniciatura di manufatti in plastica (non per forza carrozzeria), di potenza 300 kW, alcuni Comandi richiedono l'assoggettamento all'attività 1 e a quella 74.
La cosa potrebbe avere senso se l'attività 74 fosse di tipo C, ma poichè l'attività 1 è solo di tipo C è difficile pensare che lo stesso impianto sia contemporaneamente un'attività A (e quindi soggetto a SCIA) e di tipo C (quindi soggetto ad approvazione di progetto).
Un ulteriore elemento è quello suggerito dalle FAQ del sito nazionale dei VVF in cui si afferma che l'attività 1 è da intendersi riservata al "settore industriale o produttivo". Come sempre queste parole, prive di una specifica definizione, si prestano ad interpretazione. Per esempio dalla lettura della 324/4147 sott. 12 -7 marzo 2003 sembrerebbe potersi desumere che le attività di verniciatura non siano da considerarsi "produttive".
Aggiungo la circolare 10828 del 13/07/2010 che afferma per gli impianti a gas rientranti nell'attività 1, che "gli aspetti di sicurezza siano compresi negli adempimenti previsti per l'attività 74" frase che non dirime il mio dubbio.
Avete pareri in merito?
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 74/1/A e contemporaneamente 1/1/C

Messaggio da Terminus »

Ragionamento già fatto, c'è una recente discussione sull'argomento.
Hai già citato le circolari, anche secondo me l'attività 1 è da riservarsi alle attività industriali dove magari il DM 12/04/96 non è direttamente applicabile e dove la linea gas rappresenta un rischio rilevante (attività C).
I generatori di calore "standard" sono solo 74.