Attività 9: Saldatura - applicabilità

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Rob
Messaggi: 10
Iscritto il: ven ott 02, 2009 10:28

Attività 9: Saldatura - applicabilità

Messaggio da Rob »

Ciao,

Ho un dubbio sull'applicabilità dell'attività 9 del D.P.R. 151/2011: Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli
utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Ho un azienda con 10 lavoratori che saldano a filo con gas inerte e nell'officina è presente n°1 cannello ossiacetilenico utilizzato saltuariamente.

In questo caso rientro nell'attività?

Grazie
Ciao
Rob
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 9: Saldatura - applicabilità

Messaggio da Terminus »

Direi di no.
Unica attrezzatura/postazione, quindi gli addetti all'operazione saranno 1-2 al massimo.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Attività 9: Saldatura - applicabilità

Messaggio da weareblind »

Concordo.
Rispondi