Pressostato e valvola di non ritorno

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Pressostato e valvola di non ritorno

Messaggio da paoloangelo0611 »

Buon giorno , in un impianto di nuova costruzione ho visto che il pressostato è installato prima di una valvola di non ritorno , Vi allego lo schema.

A giorni metteranno l'impianto in pressione e ne proveranno il funzionamneto.

Il dubbio che mi sorge è il seguente:

La valvola di non ritorno numero 1 è messa al posto giusto? non dovrebbe essere messa prima , tra l'uscita della mandata della pompa e l'attacco dei vari componenti , in modo da risultare installata prima del pressostato?

Mi chiedo nel momento in cui finisce la pressione dell'acquedotto e l'utente richiede acqua, il pressostato come fa ha sentire la differenza di pressione se la valvola di non ritorno 1 , giustamente chiusa, non fa creare un calo di pressione tra la tubazione che va dalla valvola di non ritorno 1 e il pressostato?

é giusta la mia osservazione?

Spero che sia chiaro cosa voglio dire.

Aspetto le vostre considerazioni.

Grazie a tutti .
Allegati
pressostato.jpg
pressostato.jpg (26.64 KiB) Visto 2444 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Pressostato e valvola di non ritorno

Messaggio da NoNickName »

No, perchè la frase: "la valvola di non ritorno 1 non fa creare un calo di pressione " è priva di senso logico, e ancor di più di senso tecnico.
E poi " come fa ha sentire " non si può vedere
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Pressostato e valvola di non ritorno

Messaggio da arkanoid »

Il pressostato deve essere tarato un po' più basso della pressione data dall'acquedotto dopo la ritegno con rubinetti aperti.
Se quello a sx è un serbatoio aperto, un sistema così non garantisce tenuta e di conseguenza potresti trovarti che l'acquedotto piano piano ti riempie il serbatoio.
Tra la ritegno e l'acquedotto devi montare un disconnettore.
redigere redigere redigere
Abser
Messaggi: 480
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Pressostato e valvola di non ritorno

Messaggio da Abser »

chi riempie il serbatoio?
il pressostato deve essere posto a valle del non ritorno (meglio un sensore di pressione e una pompa inverter) e tarato alla pressione di erogazione richiesta dall'impianto.
Rispondi