Beh.. Nelle tabelle non mi pare di leggere niente del genere... Quindi direi di sì.
Re: Tegolo TT
La tabella D.6.1 del DM 16.02.2007 non vale anche per tegoli TT per il requisito R? Calcestruzzo armato precompresso, b è la larghezza della naervatura alla quota media dell'armatura tesa, a la distanza dall'asse delle armature alla superficie esposta.
Per i requisiti EI si può usare la tabella D.5.2, con gli spessori minimi di materiale isolante e di c.a.?
Per i requisiti EI si può usare la tabella D.5.2, con gli spessori minimi di materiale isolante e di c.a.?
-
- Messaggi: 1594
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Tegolo TT
Ma...
1. Sei certo che tegolo = trave per il DM?
2. la tabella D.5.2 si riferisce a solette
1. Sei certo che tegolo = trave per il DM?
2. la tabella D.5.2 si riferisce a solette
Re: Tegolo TT
Il tegolo TT prefabbricato è a tutti gli effetti una trave.
Vale la tab. D.6.1
Attenti che le armature tese ( normali e precompresse ) nei tegoli TT sono nel gambo verticale ( vicino al fondo).
La larghezza dell'anima è bw e se è inferiore a 80mm non si può applicare la tabella. In parecchie tipologie di tegolo l'anima era sovente di 50-60mm.
Attenti anche alle armature precompresse (trefoli) che necessitano di un copriferro (a) maggiorato di 15mm.
Solitamente per questo tipo di elemento prefabbricato l'unica soluzione è la verifica analitica.
Vale la tab. D.6.1
Attenti che le armature tese ( normali e precompresse ) nei tegoli TT sono nel gambo verticale ( vicino al fondo).
La larghezza dell'anima è bw e se è inferiore a 80mm non si può applicare la tabella. In parecchie tipologie di tegolo l'anima era sovente di 50-60mm.
Attenti anche alle armature precompresse (trefoli) che necessitano di un copriferro (a) maggiorato di 15mm.
Solitamente per questo tipo di elemento prefabbricato l'unica soluzione è la verifica analitica.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tegolo TT
Vado OT per dire che secondo me i tegoli, se non sostengono impianti antincendio, sono degli elementi strutturali secondari. Per gli elementi strutturali secondari basta la classe 30. DM 09/03/07.
Tom Bishop
Re: Tegolo TT
Non voglio fare il farmacista ma per elementi di copertura secondari si possono considerare le lastrine in cls poggianti si altre travi oppure sui tegoli principali distanziati tra di loro per accogliere i lucernari.
I tegoli che intendo io sono elementi strutturali a tutti gli effetti con luci che variano dai 10 ai 20 e più metri di luce e solitamente poggiano sulle travi laterali o intermedie .
Se cede un tegolo sono guai. Vedi foto del sisma in Emilia dove a causa dello spostamento delle travi sono venuti giù i tegoli. Se cedono a causa incendio il risultato è lo stesso.
I tegoli che intendo io sono elementi strutturali a tutti gli effetti con luci che variano dai 10 ai 20 e più metri di luce e solitamente poggiano sulle travi laterali o intermedie .
Se cede un tegolo sono guai. Vedi foto del sisma in Emilia dove a causa dello spostamento delle travi sono venuti giù i tegoli. Se cedono a causa incendio il risultato è lo stesso.
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: Tegolo TT
Buongiorno riprendo questo post per chiedere un'informazione veloce. Premetto che l'elemento TT in esame ha larghezza d'anima bw 100, sufficiente per R60, ma non riesco a chiarirmi sulla larghezza b.. posso considerare quella totale del tegolo o è coincidente con la bw?
Grazie a chi darà il suo contributo.
Grazie a chi darà il suo contributo.
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: Tegolo TT
Nessuna delucidazione?
Re: Tegolo TT
Secondo me, se sei in semplice appoggio la b è quella totale massima superiore, in quanto è la parte di sezione compressa sopra l'asse neutro. Sarebbe differente in caso di parziale incastro in quanto avresti il momento negativo e la parte compressa sarebbe quella inferiore, con larghezza quindi 2 volte bw.
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: Tegolo TT
grazie della risposta, cosa intendi totale massima superiore? il mio fondello è praticamente di larghezza costante quindi come pensavo b=bw?
grazie ancora
grazie ancora
Re: Tegolo TT
La sezione che immagino è così: TT; quindi la "b" per me è quella del solettino orizzontale e la bW è la somma della larghezza delle nervature verticali (lavorano assieme).