raffrescamento a pavimento

Messaggio da Abser »

Buon giorno
non ho mai realizzato impianti di raffrescamento a pavimento ma ho una richiesta. Farò i calcoli ma preliminarmente vorrei sapere che potenze specifiche si possono ottenere verso l'ambiente considerando un massetto ordinario e parquet da 7 mm copnsiderando il controllo dell'umidità interna. Ricordo valori di circa 50 W/mq. ma non ne sono sicuro.
Stefano LL
Messaggi: 440
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: raffrescamento a pavimento

Messaggio da Stefano LL »

Di standard i produttori indicano 40 W/mq in freddo.
Probabilmente arrivi anche a 50 senza troppi problemi, verifica di deumidificare bene
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: raffrescamento a pavimento

Messaggio da SuperP »

Stefano LL ha scritto: gio ott 11, 2018 15:29 Di standard i produttori indicano 40 W/mq in freddo.
Probabilmente arrivi anche a 50 senza troppi problemi, verifica di deumidificare bene
se hai il legno arrivi a 25/30W/m2, però fai togliere i mobili... ti rubano superficie che raffredda..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: raffrescamento a pavimento

Messaggio da Tom Bishop »

50W/m² in freddo sono una utopia commerciale. Con pavimentazioni in legno quoto SuperP, ma non considererei oltre i 25W/m². Con pavimentazione in gres direi massimo 35W/m². Questo per normali condizioni di funzionamento.
Tom Bishop